Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #1961
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    Thumbs up Один ПЧВ для каскадного запуска 3 насосов

    А вот вариант для обсуждения -пример устройства плавного пуска одним ПЧВ трех насосов (каскадное соединение)
    если поставить на вход пуск датчик давления ,то может получится насосная станция каскадная .Включение насосов(3) в устройстве плавного пуска идет через ПЧВ (один) ,выключение идет в обратном порядке ,но без ПЧВ (без торможения) .При подачи на вход "R" сигнала происходит одновременное выключение всех насосов .
    есть еще выход пуск ПЧВ и индикатор -показывает что включены 3 насоса на фазы сети и если насосы (все) работают более 30мин ,то индикатор начинает мигать,на всякий случай.
    ПС .на рисунке выходы ПР (1-6) нужно попарно перевернуть ,рисовал вчера ,а проект делал сегодня .
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2012 в 21:17.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1962
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    перелив легче заметить чем пустую бочку с учетом этого и "непарился" а целочисленные можно и остальные две комбинации разложить на условия
    При неисправности датчиков (верхний 1,нихний -0) сложно судить о пустоте или наполненности бочки ,эти события равновероятны при таком количестве электродов . .Вот и разложите ,и пример обновите ,что бы потом вопросов не было у новичков ,пожалуйста .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #1963
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    При неисправности датчиков (верхний 1,нихний -0) сложно судить о пустоте или наполненности бочки ,эти события равновероятны при таком количестве электродов . .Вот и разложите ,и пример обновите ,что бы потом вопросов не было у новичков ,пожалуйста .
    напомните как запоминать состояние переменной, чтоб с ней работать в следущем цикле, тогда и можно двигаться
    По поводу равновероятности можно было бы и поспорить, так как при открытом клапане заполнения больше вероятности что верхний датчик правильно сработал, значит нижний неисправен. Так же возрастает вероятность правильного определения состояния если открыт только ЭК2

  4. #1964
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А кто первый курица или яйцо А кто клапан наполнения открыл ,если верхний говорит полно ,а нижний пусто . .
    Булевые сохраняются триггером ,а целоцисленные СЕЛ (верхний средний вход на выход ,на нижний вход переменную ,на верхний вход сел (булевый) короткий строб от р-триггера ,например.Можно последовательно соединить два таких села ,один стробануть по р триггеру ,а второй по ф триггеру ,который подсоединен к выходу р-триггера,так они будут разнесенены по разным циклам..
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2012 в 21:40.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #1965
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю свой вариант станции пожтушения, извини capzap, твой вариант ещё не видел.
    Добавил диагностику датчиков и индикатор аварии датчиков.
    если воды мало (нижний ноль) мигает медленно ,если поломка датчика ,то мигает быстро.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2012 в 22:10.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #1966
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    при переходах с 1->3 и 1->0, все остальные случаи близки к аварийным, если с 0 поднялось сразу до 2, тут однозначно ЭК3 открыт, так как когда ноль он должен был открыться чтоб заполнять бочку. Если с 3 стало 2, то ЭК3 был закрыт, значит остается смотреть в каком состоянии ЭК2, если был закрыт, значит неисправен нижний датчик, если открыт то вероятнее всего неисправен верхний

  7. #1967
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    при переходах с 1->3 и 1->0, все остальные случаи близки к аварийным, если с 0 поднялось сразу до 2, тут однозначно ЭК3 открыт, так как когда ноль он должен был открыться чтоб заполнять бочку. Если с 3 стало 2, то ЭК3 был закрыт, значит остается смотреть в каком состоянии ЭК2, если был закрыт, значит неисправен нижний датчик, если открыт то вероятнее всего неисправен верхний
    .Поломки датчиков бывают не только во время работы ,но и когда ПР выключен .Поэтому запоминать какой, когда был включен клапан нет смысла в этой простой задаче .Любая нештатная ситуация ,которая не может быть исправлена автоматически должна быть доведена до оператора и блокирована(правильно) работа оборудования с выдачей сигнала ,а уж потом можно и разбираться ,почему насос не сгорел без воды .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #1968
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    ну при включении установок внешний осмотр ни кто не отменял и второе, при включении даже при исправных датчиках нет однозначного состояния уровня воды в бочке, осталась ли она полной с прошлого раза или подтекает и уровнь находится между датчиками, а может добросовестный сменщик, слил бочку чтоб помыть её

  9. #1969
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну при включении установок внешний осмотр ни кто не отменял и второе, при включении даже при исправных датчиках нет однозначного состояния уровня воды в бочке, осталась ли она полной с прошлого раза или подтекает и уровнь находится между датчиками, а может добросовестный сменщик, слил бочку чтоб помыть её
    Но при исправных датчиках все включится как надо ,не зависимо от уровня в баке .И бак наполнится если надо и насос включится.... .Естественно что и комбинации 0,0 и 1,1 и 1,0 могут быть неисправностями(так сломались) ,для этого нужно вводить контроль по времени -это еще и контроль клапанов.Засечь максимальное время наполнения емкости (или вычислить) или до каждого уровня ,и засекать от момента включения клапана .Сработал таймер -сигнал оператору ....
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #1970
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    маловато возможностей, вообщем контролирую только одну аварийную ситуацию
    еще сменил исполнительные механизмы на выходах ПР, так правильнее, поверте
    По вашей программе, пока реле потока не замкнёт свои контакты двигатель не включится, но пока не включится двигатель контакты не замкнутся. Или я что-то не так понял?