Страница 493 из 498 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4921

    По умолчанию

    не качается

  2. #4922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    модернизированный третий вариант насосной станции(каскадного включения-релейного типа )-добавлены фрагменты функциональной диагностики-
    неисправность силового оборудования (двигатели,пускатели)
    1.-если при команде работать двум насосам ,они не выключаются более определенного времени (30мин)
    2.-если при команде включиться второму насосу при выключенном первом,он работает непрерывно более установленного времени(30мин).времена устанавливаются исходя из практики для конкретного случая.этом сигнал с выхода 3 может быть использован для включения резервного насоса.по выходу 4 добавлен анализ времени при котором выключены( разомкнуты ) датчики давления 1 и2 (1 час) -высокое давление и отсутствие разбора воды.
    не получается посмотреть схему

  3. #4923

    По умолчанию

    Может кто нибудь поможет, пытаюсь собрать программу, печь, на ней 2 вытяжных вентилятора, один датчик давления воздуха. Принцип работы, поворачиваем тумблер,включается вентилятор, если датчик давления сработал, то подается питание на печь, если датчик давления не сработал ( допустим заклинил вентилятор) питание на него отключить и включить второй вентилятор, если датчик сработал, то ушло питание на печь, если датчик давления не сработал, то лампа аварии загорается и питание на вентиляторы и печь отключено

  4. #4924

    По умолчанию

    Илья1990. 1) Управление Вашими вентиляторами это пускатель или ЧП. 2) Время разгона вентилятора ( нужно создать давление что бы сработал датчик) 3) Нужен ли контроль во время работы печи. 4) У вас вентиляторы с прямым приводом или через ремень. 5) Есть ли клапана которые перекрывают воздуховод не рабочего в данный момент вентилятора( не работающий вентилятор может начать "сосать" воздух с улицы)
    С уважением Игорь

  5. #4925

    По умолчанию

    1) управление пускателями. 2)время для срабатывания датчика давления 5 сек. 3) контроль нужен. 4) привод ремень. 5) клапанов нет.

  6. #4926

    По умолчанию

    Всем добрый вечер.Не могу найти параметров входов ПР110 по максимальной частоте и минимальной длительности импульсов.Питание прибора и входов 24в.Если у кого нибудь есть такой опыт,то прошу помочь.

  7. #4927
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если не изменяет склероз, максимум 80-100Гц, в зависимости от сложности программы. У ПР200 порядка 200Гц. Ну и длительность импульса отсюда можете посчитать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #4928

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mart2011 Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.Не могу найти параметров входов ПР110 по максимальной частоте и минимальной длительности импульсов.Питание прибора и входов 24в.Если у кого нибудь есть такой опыт,то прошу помочь.
    Добрый день. Есть небольшое исследование по этой теме на примере ПР200 https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc, думаю можно взять как ориентир, только учесть что у ПР110 значение фильтра общее, на все каналы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #4929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть небольшое исследование по этой теме на примере ПР200 https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc, думаю можно взять как ориентир, только учесть что у ПР110 значение фильтра общее, на все каналы.
    Видео интересное! НО голоса совсем не слышно, особенно в конце. Еще дико мешает звук нажатия кнопок от задатчика сигнала...

  10. #4930

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если не изменяет склероз, максимум 80-100Гц, в зависимости от сложности программы. У ПР200 порядка 200Гц. Ну и длительность импульса отсюда можете посчитать.
    С уважением.
    Спасибо всем за помощь.Если я правильно понял ограничение в "мозгах" . А то была мысль ,уменьшить номинал конденсатора входной цепи и решить проблему.Программа несложная.6-ти уставочный счётчик для позиционера пилорамы.частота нужна большая для повышения точности.И ещё.,Как правильно прикрепить изображение,а то,при просмотре прикреплённых изображений у меня чёрный экран с белой точкой посредине.С уважением.

Страница 493 из 498 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495 ... ПоследняяПоследняя