    Доброго времении, Судари, Господа и Товарищи. выношу на обсуждение и критику (Критику, а не кичливое критиканство, господа Алексей Геннадьевич и AVF).

    задача: при подаче сигнала на вход 1 должен сразу включиться выход 1, а выход 2 спустя паузу. (проще говоря, простой таймер задержки включения).
    величина паузы задается входами 2 и 3, вход 2 = 30сек., вход 3 = 50сек., при вход 2 + вход 3 = 80сек., при незадействованных входах выход 2 не включается.
    выключение всех задействованных выходов сразу по снятию сигнала с входа 1.

    во вложении два файла. оба рабочие. какой из них, с Вашей точки зрения, является оптимальным, и почему?

    (прим.: реальные значения будут несколько другими, существующие забиты в файлы для удобства восприятия)