Страница 494 из 498 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mart2011 Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за помощь.Если я правильно понял ограничение в "мозгах" . А то была мысль ,уменьшить номинал конденсатора входной цепи и решить проблему.Программа несложная.6-ти уставочный счётчик для позиционера пилорамы.частота нужна большая для повышения точности.И ещё.,Как правильно прикрепить изображение,а то,при просмотре прикреплённых изображений у меня чёрный экран с белой точкой посредине.С уважением.
    Конденсатор точно не поможет , изображение возможно не загружается по причине того что у Вас мало сообщений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4932
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли защитить ПР110 от копирования программы? Как?

  3. #4933
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ollema, из программируемых реле Овен скачать программу нельзя. Если вы не отдавали исходники программы, она так и останется в одном экземпляре в ПР.

  4. #4934
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Благодарю за ответ. Полагал, что имеется прога тиражирования, подобно ПЛК.

  5. #4935

    По умолчанию

    Скажите, а нет готов программ на ПР110 для резервирования насосов и выводом аварии как например у САУ. Просто в проекте заложили ПР110 и уже купили.

  6. #4936

    По умолчанию

    попробуйте мой марос я, правда, не знаю, будет ли он работать на ПР110, но по идее там никаких специальных операций не применялось.

  7. #4937

    По умолчанию

    А в какой программе открывать файл? owenlogic не открывает. Я там дальше полазил по странице и увидел спор про три насоса.
    Так вот: у нас в проекте предусмотрено 3 насоса. (смысл такой что, два насоса чередуются между собой, а третий включается если уж те два насоса ушли в аварию) на каждый насос предусматривается реле перепада давления. имеем в наличии ПР110-220.12ДФ.8Р подойдет ли он для этой цели?

  8. #4938
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Ткт Посмотреть сообщение
    А в какой программе открывать файл? owenlogic не открывает. Я там дальше полазил по странице и увидел спор про три насоса.
    Так вот: у нас в проекте предусмотрено 3 насоса. (смысл такой что, два насоса чередуются между собой, а третий включается если уж те два насоса ушли в аварию) на каждый насос предусматривается реле перепада давления. имеем в наличии ПР110-220.12ДФ.8Р подойдет ли он для этой цели?
    Макросы(*.tpl) импортируются в любой проект в среде ОЛ Файл--> Импорт макроса из файла
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #4939

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Ткт Посмотреть сообщение
    А в какой программе открывать файл? owenlogic не открывает. Я там дальше полазил по странице и увидел спор про три насоса.
    Так вот: у нас в проекте предусмотрено 3 насоса. (смысл такой что, два насоса чередуются между собой, а третий включается если уж те два насоса ушли в аварию) на каждый насос предусматривается реле перепада давления. имеем в наличии ПР110-220.12ДФ.8Р подойдет ли он для этой цели?
    Андрей Ткт это не файл. Это макрос. Вам же автор написал. Качаете на диск. Распаковываете. У вас должен быть файл с расширением tpl. Ну а как загрузить макрос в проект вы наверное знаете.

  10. #4940

    По умолчанию

    Все верно. Все получилось)
    На самом деле у меня сегодня первый день в owenlogic (да, да бывают такие люди) если бы не этот объект, возможно меня и не было тут.
    Я так я понимаю, это готовый функциональный блок. Подводишь к нему с входов сигналы и получаешь готовые "выходы"
    "В схеме используются компоненты, не поддерживаемые проектом" - что это значит?

Страница 494 из 498 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •