Показано с 1 по 5 из 5

Тема: коллеги, поделитесь плиз...

  1. #1

    По умолчанию коллеги, поделитесь плиз...

    Привет всем, нужен пример проекта в котором ПЛК создает сетевую переменную, которую можно читать через Modbus Ethernet.

    Буду безмерно благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    кстати, если у меня, скажем 2 плк будут работать через Modbus TCP, то они оба должны быть ведомыми?

  3. #3

    По умолчанию

    Задачу более конкретно опишите... Речь идет о межсетевом обмене по UDP или ModBus TCP, и с кем кто обменивается?

  4. #4

    По умолчанию

    Обмен будет осуществлятся с сервером. Задача такая, каждые, скажем 0,1-0,2 секунды надо брать данные из двух ПЛК, по Ethernet (ModBus TCP наверное).

    А в чем главное различие между UDP и ModBus TCP?

  5. #5

    По умолчанию

    1. Вам надо использовать ModBus TCP.
    2. В контроллерах ОВЕН заложена возможность обмениваться информацией между контроллерами по Gateway (без настройки обмена по конкретному протоколу). Обмен лежит на UDP.