Тема: проблема с подбором пид коэффициентов

  1. #1

    По умолчанию проблема с подбором пид коэффициентов

    что имеем:
    1. термокамера
    2. функциональный блок пид регулирования с автонастройкой коэффициентов первого типа.
    3. роль нагрева играет тэн. роль охлаждения играет отключение тэна.
    соотве6тственно процесс нагрева происходит быстро, а охлаждение очень медленно, т.к. камера очень хорошо держит температуру.
    4. процесс настройки коэффициентов продолжается 1.5\2 часа.
    5. Ydop=1.

    результат автонастройки:
    коэффициенты получаются не правильные, т.к. мы их сравнивали с коэффициентами нами в ручную экспериментальным путем, при которых камера работала правильно.

    для сравнения:
    наши коэффициенты:
    коэф. пропорциональности 8; интегральный коэф. 1070; диф. коэф. 107.
    коэф. подсчитанные программой:
    коэф. пропорциональности 1; интегральный коэф. 690; диф. коэф. 86.

  2. #2

    По умолчанию

    люди, кто-нибудь может отписать по этому поводу?????

  3. #3

    По умолчанию

    Также заметили , что при установки значений уставки=40(к примеру) и Ydop=1, при подборе коэффициентов по двухпозиционному методу, у нас отключение тена происходит не на 41 градусе, а на температуре 40,3. То же самое и с охлаждением, оно отключается не в 39, а в 39,7. Изменяя Ydop=3, получаем что тен отключается при температуре 40,8 вместо 43, а охлаждение отключается 39,2 вместо 37.