Тема: проблема с тсм50 через мва8

  1. #1

    По умолчанию проблема с тсм50 через мва8

    Имеется 2 прибора МВА8 и панель СП270. К МВА8 подсоединены 3 ТСМ50 (ai1,3,5) и 3 токовых датчика влажности 4-20мА (ai2,4,6).

    Когда собирал "на стенде", температуру сравнивал с термометром, показания меня удовлетворили. ТСМ подсоединены на объекте по 2х проводной линии (15-20м провод 0,35), но первоначально были скомпенсированы при помощи магазина сопротивлений. После полугодовой эксплуатации возникли сомнения в достоверности показаний температуры.
    Подключалось все то же сопротивление вместо всех датчиков температуры. Оказалось, что показания различаются от 5 до 25 (в градусах) в плюс и минус, временно сделал смещение характеристики, но где гарантия, что она опять не измениться и почему такое произошло.
    Пожалуйста сообщите у кого какие есть мысли.

  2. #2

    По умолчанию

    если используете двухпроводную схему, перемычку используете?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    да конечно