у меня овен трм1 он занижает показание чуть больше чем в 2 раза, датчик тсм-1088 50\с\2\50+180 что с ним может быть? мне кажется что в нем збиты настройки, дайте список заводских установок если есть. заранее благодарин, очень нужно
у меня овен трм1 он занижает показание чуть больше чем в 2 раза, датчик тсм-1088 50\с\2\50+180 что с ним может быть? мне кажется что в нем збиты настройки, дайте список заводских установок если есть. заранее благодарин, очень нужно
http://www.owen.ru/documents
Скорее всего у Вас не правильно выставлен код датчика.
если точнее вода кипит при 70 гр а в комнате -7 гр , разница где то 30 гр что делать?
1. откройте и почитайте рэ.
2. проверьте все параметры. скорее всего у вас либо датчик 100 ом, а в приборе настроенно на 50 либо наоборот - прибор настроен на 50, а датчик 100.
я ставил на каждый тип датчика b0-1 не помогает. Что делать? Может в самом приборе что то накрылось? Подскажите плис
Последний раз редактировалось 1w09; 08.03.2010 в 23:49.
схема подключения датчика двухпроводная?
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
провести юстировку (см. описание)
мой датчик показует при температуре 0гр сопративление 50 ом, а прибор показует 0гр при сопративлении 55 ом.
Возможно у Вас установлены значения СДВИГА и НАКЛОНА характеристики, отличные от заводских. Заводские настройки следующие: b1-1=0.0; b1-2=1.000. Возможно, Вам поможет сброс всех уставок к заводским. Для этого см. РЭ
я поставил перемычку между 9 и 10 , а датчик 10 и 11