Что может мешать включению на режиме SET1 7
Что может мешать включению на режиме SET1 7
где ответы -у меня стоит линия
Какую задали уставку U1, inP, какое текущее значение?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
u1 это просто уставка inp номер входа dir напровление счета я хотел настроить на уставку при которой происходит переключение реле по достижении уставки на полярное значение
В параметре U1 выставляете значение вашей уставки при которой происходит переключение реле ,в параметре SEl1 назначаете что будет являться регулируемой величиной (если это просто импульсы, то Sel1=1 )
в параметре направление счета поставте значение 3, в значении INP поставте 2.
подскажите пожалуйста:
1. чтобы подключить СИ-8 к ПК нужен преобразователь USB/RS-485?
2. к преобразователю прибор подключается посредством витой пары?
Чтобы подключить СИ8 к ПК можно использовать преобразователь USB/RS-485 или преобразователь RS-232/RS-485
СИ8 подключается к адаптеру сети посредством экранированной витой пары.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
расстояние от прибора до ПК около 70-80 метров, это приемлемо?
заранее спасибо.
от СИ8 до адаптера сети может быть расстояние до 800 метров
от адаптера сети до копьютера расстояние не более 1,5 метра
Последний раз редактировалось Зоя; 18.09.2007 в 09:52.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru