Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 166

Тема: Настройка СИ8

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Exclamation Настройка СИ8

    Что может мешать включению на режиме SET1 7

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию где ответы -у меня стоит линия

    где ответы -у меня стоит линия

  3. #3

    По умолчанию

    Какую задали уставку U1, inP, какое текущее значение?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    И укажите какое значение стоит в параметре dir ?

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    u1 это просто уставка inp номер входа dir напровление счета я хотел настроить на уставку при которой происходит переключение реле по достижении уставки на полярное значение

  6. #6

    По умолчанию

    В параметре U1 выставляете значение вашей уставки при которой происходит переключение реле ,в параметре SEl1 назначаете что будет являться регулируемой величиной (если это просто импульсы, то Sel1=1 )
    в параметре направление счета поставте значение 3, в значении INP поставте 2.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию подключение

    подскажите пожалуйста:
    1. чтобы подключить СИ-8 к ПК нужен преобразователь USB/RS-485?
    2. к преобразователю прибор подключается посредством витой пары?

  8. #8

    По умолчанию

    Чтобы подключить СИ8 к ПК можно использовать преобразователь USB/RS-485 или преобразователь RS-232/RS-485
    СИ8 подключается к адаптеру сети посредством экранированной витой пары.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию подключение

    расстояние от прибора до ПК около 70-80 метров, это приемлемо?
    заранее спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    от СИ8 до адаптера сети может быть расстояние до 800 метров
    от адаптера сети до копьютера расстояние не более 1,5 метра
    Последний раз редактировалось Зоя; 18.09.2007 в 09:52.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •