Имеется 2 прибора МВА8 и панель СП270. К МВА8 подсоединены 3 ТСМ50 (ai1,3,5) и 3 токовых датчика влажности 4-20мА (ai2,4,6).

Когда собирал "на стенде", температуру сравнивал с термометром, показания меня удовлетворили. ТСМ подсоединены на объекте по 2х проводной линии (15-20м провод 0,35), но первоначально были скомпенсированы при помощи магазина сопротивлений. После полугодовой эксплуатации возникли сомнения в достоверности показаний температуры.
Подключалось все то же сопротивление вместо всех датчиков температуры. Оказалось, что показания различаются от 5 до 25 (в градусах) в плюс и минус, временно сделал смещение характеристики, но где гарантия, что она опять не измениться и почему такое произошло.
Пожалуйста сообщите у кого какие есть мысли.