здравствуйте всем.
стоит задача передачи сигналов цифровых входов по сети Rs485. предварительно была выбрана конфигурация - панель сми1 + модуль вывода мву8. но при изучении документации на мву8 и му110, возникли сомнения, что панель сможет передавать состояние своих цифровых входов битовой маской в мву8, т. к. в мву8 нет регистра, принимающего битовую маску. а по документации на му110 - такой регистр имеется - номер 50 посылка групповой команды вкл/выкл. проясните пожалуйста ситуацию, какой модуль нам выбрать и какие возможны подводные камни при такой связке приборов.