Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: трм-212, эксплуатация

  1. #1

    По умолчанию трм-212, эксплуатация

    Доброго времени суток уважаемые форумчане и представители разработчика! Подскажите пож., если сталкивались с такой ситуацией: регулятор давления воды, состоящий из ТРМ 212, клапана КЗР, датчика давления ПД 100 и блока питания БП04 Д2-24, датчик положения не используется ; в ТРМ 212 вышло из строя выходное реле; заменяем ТРМ 212 на новый, программируем так же как и заменяемый; включаем; ТРМ 212 открывает клапан до срабатывания концевых выключателей и продолжает выдавать сигнал на открытие; в ручном режиме регулируемое давление устанавливалось ниже и выше заданного - результат один и тот же, т.е . ТРМ 212 не желает поддерживать заданное давление, хотя добросовестно индицирует его изменение. Заменяемый ТРМ 212 выпуска 2009 года, а новый - 2010 года. Был взят ещё один ТРМ 212 из этой партии(2010года) - результат не изменился. В составе других аналогичных регуляторов давления воды, а также регуляторов температуры воды ТРМ 212 2009 года выпуска работают почти без замечаний.
    С уважением: Vasessualy.

  2. #2

    По умолчанию

    кстати мы приобрели трм202 в 2010, те что были куплены в 2009 работает а что в 2010 не могу подключиться в конфигураторе

  3. #3

    По умолчанию

    Дополнение к предыдущему сообщению. Те же ТРМ 212 которые не работают с датчиком давления нормально работают с термопреобразователем сопротивления. Я ошибся, указав год выпуска ТРМ 212, как 2010 - оказалось они упакованы 21.12.2009г. Датчик давления заменялся на новый - результат отрицательный.

    Valeriy vm.
    В конфигураторе ТРМ 212 обнаруживается и программируется нормально.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Похоже, что все ТРМ 212, полученные нами в этом году(упакованные в конце декабря 2009г.) имеют одну и ту же неисправность(брак) - не желают работать с датчиками давления(ПД 100). Сегодня перебрал пять штук - ни один работать не хочет! Или я что-то не понимаю или это вопиющее безобразие - валовый брак! Может всё же разработчики или производители напрягутся и ответят что-нибудь; запуск объектов "горит" вместе с репутацией ОВЕНА!
    С уважением: Vasessualy.

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Удалось запустить в работу два ТРМ 212 из пяти, на остальные не хватило времени. Самое неприятное в том, что не понятно в чём причина такой "дубовости" регуляторов. Программировал, пытался запустить - не запускается, сбрасывал в заводские установки и снова программировал, запускал и сбрасывал... Один запустился после восьмого сброса на девятую попытку, второй - после шестого сброса на седьмую попытку. Чудеса а а.
    С уважением: Vasessualy.

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Удалось запустить четыре ТРМ 212 многократно программируя и сбрасывая в заводские установки. Количество программирований-сбросов от регулятора к регулятору разное - от 8-ми до 3-х, т.е. системы нет. Непонятно... Ну да ладно, главное заработали, хотя радость тут же(в первые сутки) омрачилась отказом одного ТРМ 212 - отказал канал "больше". Накопилось уже четыре ТРМ 212 для отправки в ремонт, у трёх отказ выходного реле в каналах. Пожелание разработчикам и изготовителям - устанавливать более надёжные реле.
    С уважением: Vasessualy.

  7. #7

    По умолчанию

    все что вы пишете очень странно.
    в приборе трм212 ничего не менялось с начала их выпуска (конец 2008). ни программа, ни железо.

    1. и не очень понятно что же вас все таки не устраивает в работе: он отказывавется регулировать вообще (в чем это проявляется ?) или неточно поддерживает уставку ?
    анр проводили ?
    2. трм 212 открывает клапан до срабатывания концевых выключателей и продолжает выдавать сигнал на открытие;
    насколько долго он его выдает ? если все правильно настроено , он будет его выдавать пока не отсчитает время полного хода, потом выключит реле
    Последний раз редактировалось rish; 30.03.2010 в 18:54.

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сначала о хорошем - все пять ТРМ 212 удалось запустить всё тем же способом, многократным программированием и сбросом в заводские установки(выполнялось на месте установки вручную; первоначальное программирование выполнялось на ПК в лаборатории); получили из ремонта ранее отправленный ТРМ 212(работает с ПД 100), за двое суток отказов не наблюдалось. Ситуация с этим ТРМ 212 странная, ремонтники отписались, что дефектов не обнаружили и посоветовали обращаться в службу поддержки; до отправки в ремонт его устанавливали на двух объектах с одинаковой конфигурацией оборудования - непредсказуемо и беспричинно уходил в отказ "error 5", меняли датчик(длина кабеля до датчика около 1,5м), уставки, коэффициент и время фильтра - положительного результата не добились. А тут вдруг без отказов двое суток... Теперь о грустном - отправили в ремонт пять ТРМ 212 и у всех неисправность выходного устройства(реле). Наводит на мысль, что неплохо было бы устанавливать другое реле(к примеру как в ТРМ 1), способное управлять 15-ти ваттным двигателем клапана КЗР "Аргонавт" без "посредников". Ждём ответа ремонтников, совета разработчиков, производителей и тех пользователей которые оказались в нашей ситуации.
    С уважением: Vasessualy.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valeriy vm Посмотреть сообщение
    кстати мы приобрели трм202 в 2010, те что были куплены в 2009 работает а что в 2010 не могу подключиться в конфигураторе
    Обновите конфигуратор:
    http://www.owen.ru/catalog/95961404
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Возникла похожая проблема. Трм212 с датчиком пд100 при работе на им МЭО уходит в ошибку err5. При сбросе питания ошибка пропадает. При работе без управления ошибки не возникает.