Тема: неадекват мва8

  1. #1
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Smile неадекват мва8

    Здравствуйте!
    На приложенных изображениях показаны графики показаний температурных датчиков (каждую секунду). Подскажите пожалуйста, что может вызвать подобное поведение МВА8? Никаких наводок нет, в сети RS-485 - два МВА, и один ПЛК100. Опрос одного из мва происходит один раз в 150мс, и 1000мс (второй - только давление, его графика нету).
    Протокол - Modbus-RTU, 19200. ПЛК100 - мастер.
    Такая ситуация происходит несколько раз в день, без всяких наглядных причин.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Изображение-01.jpg 
Просмотров:	266 
Размер:	114.2 Кб 
ID:	2069   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Изображение-02.jpg 
Просмотров:	205 
Размер:	146.0 Кб 
ID:	2070  
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  2. #2

    По умолчанию

    привет, могу порекомендовать перейти на протокол овен. а для начала программно отключите опрос второго мва8. уверен проблема уйдет :-) и время опроса мва8 увеличте.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    А как быть, если потом нужно будет подключить к сети частотник? ведь он не работает по протоколу owen, а только по modbus-RTU,ASCII. В области ввода-вывода плк, в сети rs-485, мне рекомендовали не использовать несколько разных протоколов, как раз во избежании подобных багов. Кстати, для будующего частотника там болтается еще сантиметров 30 провода! М.б. из за этого? Выходит, что-то следующее:


    [ПЛК100]
    A---------\--------------\--------------------
    B------\---|----------\---|----------------а тут будет частотник
    | | | |
    | | | |
    МВА-8(1) МВА-8(2)

    PS: и всетаки, как Вы считаете, источник безумия в самом МВА, или же в конфигах сети?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  4. #4

    По умолчанию

    не вопрос!!! програмно в "плк-конфигурацьён" можно отлючать/выбирать опрос устройств. в документации это отражено.
    должно выглядеть примерно так:5 сек опрашиваем мва8 и пол секунды на частотник и так покругу, если остались вопорсы пиши :-)
    P. S. лучше скажи заработало?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    конечно, работает нормально) датчики давления немного брешут.. хотя как сказать брешут. показания сравниваются с показаниями аналоговых манометров.. разница получается на 1-2 атмосферы.. тебе приходилось пользоватся датчиками пд-100 ди? по какой схеме их подключать? а то, сколько мануалов (как к датчику, к мва) - столько и схем подключения
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  6. #6

    По умолчанию

    подключение пд100-ди к мва8 двухпроводное (по каталогу от фирмы овен за 2008-2009) и не забудь, что нужен образцовый резистор 100 ом.

    P. S. а насчет разницы показаний у меня тоже самое :-(не многим удается объяснить что у манометра класс точности ниже, установлен на три метра выше и тд. :-) да и при озвучивании разници показаний дополнительно указать % отклнонения от шкалы измерений - так будет наглядней. если остались вопросы пиши.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru