плк 110-32
добрый день!
можно ли подать на вход плк 110-32 дискретный сигнал типа "сухой контакт".
спасибо.
-
Супер Модератор
можно, подключив его через бп.
у контроллера гостированные входы на уровень 0-24в. можно использовать встроенный вторичный бп.
-
Пользователь
конечно можно.
только меня самого насторожила фраза с сайта "все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24в." что и зачем они там измеряют,как то коряво написано.пока писал не увидел первого ответа,а то бы не стал писать.
Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2010 в 14:38.
-
в рэ (такая толстенькая книжица в коробке) есть схемы входных узлов. рекомендую всем для ознакомления.
-
Пользователь
только на сайте этого рэ не видать.сначала купи-потом читай? так что ли?но меня не это смутило а фраза"все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24в" или вы считаете это нормально?
-
-
Пользователь
ну это не толстая книжка ,я про это и говорил http://www.owen.ru/catalog/23518439
Последний раз редактировалось rovki; 02.04.2010 в 20:20.
-
А если на вход подать сигнал 24В переменного тока, ПЛК будет обрабатывать такой сигнал или это вызовет повреждение ПЛК?
-
Не нужно этого делать.
Сигнал должен иметь или высокий или низкий уровень.
Переменный ток - это включено-выключено с частотой сети.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума