    А может если у вас вентилятор ,то просто контролировать скорость воздушного потока http://www.agrostroy.ru/index.php?cat=46
    http://www.kipspb.ru/catalog/environ...lement8532.php
    http://www.energometrika.ru/catalog/631/

  2. #2

    Smile

    спасибо !!! эти датчики натолкнули таки на правильную мысль, контролировать поток психромтрически, вариант за 0 руб. как раз то что надо, реализую за 5 минут, 138-ые работают, температуру влажность меряют , осталось в скаду другие аварийные значения по влажности забить и все. думаю что через 5-10 минут после остановки вентиляторов значения влажности зашкалят. после экспериментов отчитаюсь