Plc-150 проблемы с представлением данных
Друзья, впервые столкнулся с контроллером PLC-150 и Codesys. Сижу вот разбираюсь. Возникла такая проблема: при подключении к аналоговому входу токового сигнала 4-20мА и выводе в дальнейшем их на ПК при визуализации очень некорректно отображается полученное значение. Делаю подобным образом: напрямую прописываю адрес аналогового входа %ID3.0 привязываю его к переменной x, а затем вывожу переменную x на дисплей. Что посоветуете, чтобы получить реальное значение измеряемой величины. Прошу отнестись с пониманием, так как только-только начинаю работать с контроллерами.
-
Назначить переменной тип Real
-
Супер Модератор
В конфигурации ПЛК для данного входа: выбираете тип датчика и задаете коэффициенты масштабирования соответветственно Вашему физическому сигналу.
В программе объявляете переменную:
x AT %ID3.0 : real; (*измеренное значение со входа...*)
И ужо дальше с именем переменной работаете.
-
большое спасибо за ответ!
-
И ещё один вопросик: в качестве датчика выбираю RTD-sensor R385_100 и подключаю вместо него калибратор с сопротивлением 100 Ом. По идее при таком сопротивлении мы должны наблюдать температуру равную 0, но во всём диапазоне температур наблюдается отличие реальной температуры от наблюдаемой на ПК на 10 градусов. В чём может быть причина?