Тема: смена целевой платформы?

  1. #1

    По умолчанию смена целевой платформы?

    Здравствуйте. Столкнулся с непоняткой. Была написана программа без установленной целевой платформы (none). Понадобилось привязать её к контроллеру ПЛК-110-60. Установил таргет-файл, в ресурсах попытался выбрал платформу ПЛК-110-60. Но в ПЛК-конфигураторе ничего не обнаружил. Потом прочитал в инструкции, что нужно перегрузить кодесис. Повторил с перезагрузкой. Все равно конфигуратор пуст.
    Вопрос: а можно ли сменить целевую платформу (естественно с учетом ресурсов)?
    Андрей Николаевич.

  2. #2

    По умолчанию

    Целевую платформу сменить можно в любом случае в любое время.
    Для этого действительно нужно установить Target соответствующий, причем соответствующим образом - например не из архива.

    Далее надо перейти на вкладку настройки целевой платформы и в верхнем окошке выбрать нужный контроллер. Нажать ок.

    Далее перейти в Конфигурацию ПЛК и из меню "дополнительно" (Extras) выполнить команду стандартная конфигурация. И наслаждаться. Вообще то это описано в документе

  3. #3

    По умолчанию

    я еще раз прошу прощения насчет невнимательного просмотра документации. как раз в этот день на заводе сгорели тэны на экструдере. заменял пол дня (прикипел тэн, сверло сжег, новый замкнул на массу = потом заработало. рад бы сидеть - и читать инструкции. но в этом случае ваши контроллеры внедрять некогда будет. директор продолжит платить за обслуживание сименсов в нижний новгород (знаете кому) и платить деньги китайцам - и всё... так что, благодарю за помощь, но поймите и меня.
    Андрей Николаевич.

  4. #4

    По умолчанию

    получилось то подключить?

  5. #5

    По умолчанию

    целевая платформа установилась еще раз глянул документацию...да, надо повнимательнее. не дочитал. плк-110-60 у нас на ближайшую перспективу. поэтому пока на бумаге (в смысле на экране). сейчас доделываем линию по скрутке Lan-кабеля. там плк-150 считает шаги скрутки, измеряет натяжение витых пар и самого кабеля, скорость, длину и еще кое-что. естественно при возникновении интереса у кого-либо - поделюсь.
    Андрей Николаевич.

  6. #6

    По умолчанию

    дык вы уже созданные решения выкладывайте (даже не обязательно программу) на форуме и к нам присылайте - мы попиарим и вас и нас заодно...

  7. #7

    По умолчанию

    В проекте сменил плк160 на плк110 и в конфигурации пропали все входа выхода, модбас связи? Как восстановить или хотя бы добавить входа выхода или
    Как "правильно" делать смену целевой платформы подскажите пожалуйста

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    В проекте сменил плк160 на плк110 и в конфигурации пропали все входа выхода, модбас связи?
    Как "правильно" делать смену целевой платформы подскажите пожалуйста
    Поменять конфигурацию и сохранить уже добавленные в базовую конфигурацию ПЛК блоки (ModbusSlave, например) наверно не получится.
    Я при смене конфигурации сначала выбираю "None" (и ОК), а потом - новую конфигурацию. Тогда, как правило, проблем нет.
    Добавлять необходимые блоки в конфигурацию и именовать переменные (если нужно) придётся заново

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    В проекте сменил плк160 на плк110 и в конфигурации пропали все входа выхода, модбас связи
    ну вы сменили уазик буханка на уаз патриот, было бы странно, чтобы всё осталось внутри и под капотом таким же
    Как восстановить или хотя бы добавить входа выхода или
    поработать руками и сделать конфигурацию заново
    Как "правильно" делать смену целевой платформы подскажите пожалуйста
    1. задаться этим вопрос перед тем, как сделать что-то руками
    2. понять, что правильного пути не существует, если ты сносишь фундамент

  10. #10

    По умолчанию

    в конфиг плк во вкладке настр поставил галочку "сохр конфиг файлы в проекте" и в настр цел платф во вкладке общ поставил "не провер адреса".
    И при нов смене указанная выше пробл не повторилась. Но в ресурсах В корне дерева входов выходов осталась надпись PLC160. Во вкладке парам модуля сменил плс имя на 110 не помогло.
    Главное проект загрузился в плк110 и в онлайн, входа выхода на месте включая модбас соединения
    Последний раз редактировалось novinky; 11.05.2024 в 08:27.