это исключение возникает и при пустом проекте, т.е. в разделе объектов только Plc_prg с пустым оператором " ; ". нет никаких объявленных переменных. в конфигураторе подключаешь модуль мва8 по стандартной схеме, компилируешь (ошибок 0, предупреждений 0), загружаешь программу и сразу начинает выдаваться строка в бортжурнале
!<15.04.10-10:11:14> #2000:2000.5.2 19:21:46 # 2plc Stoped
значения переменных опрашиваемых модулем мва8 при этом вполне достоверные (смотрим в ресурсе "конфигурация плк"). индикация Rs485 на модуле моргает. удаляешь модуль мва8 из конфигурации, исчезает и это сообщение.
аналогично и при подключении панели сп270.