Показано с 1 по 10 из 11

Тема: что с ретайном ?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,264

    По умолчанию что с ретайном ?

    ПЛК150

    код
    VAR RETAIN
    i: WORD := 0; (* Хоть с инициализацией, хоть без нее *)
    END_VAR
    VAR
    Tm : TON;
    END_VAR
    ****
    Tm( IN := TRUE, PT := T#1s );
    IF Tm.Q THEN
    Tm( IN := FALSE );
    i := i+ 1;
    END_IF
    ****
    Казалось бы - просто энергонезависимый счетчик секунд.

    Clean All
    Login
    Reset original
    Logout
    Login (загрузка в нулёвый контроллер)
    Run
    Create boot (2 раза)

    Жду 2 минуты. Счетчик = 120
    Logout
    Тыркаю сброс
    Перезагрузка несколько секунд.
    Как только "Работа" - Login
    И сколько в счетчике ?

    40. ( а не ожидаемые 125..135. И даже 0..10 не словил *)
    Где ж ретайн ?

    PS
    При простом выключении питания все пуском. Даже связь сохраняется.

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:56:39 Nov 23 2007
    PIC version is 09
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.04.2010 в 18:22.