  1. #1

    По умолчанию плк-150 и Rs232

    Добрый день. Занимаюсь разработкой с использование ПЛК-150, а именно передачей необходимой информации по RS232. Использовал библиотеки SysLibCom и UNM. Порт сканируется с помощью PortMon. Так хотелось бы узнать почему в порт присылается не только отправленное сообщение но и всякий "мусор"?

  2. #2

    По умолчанию

    проект в студию. никакого мусора быть не должно.

  3. #3

    По умолчанию

    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    str:STRING:='hello';
    END_VAR

    LockDevice(0);
    SetByte(0,str,LEN(str));
    ReleaseDevice(0);

    Считывается:
    11:28:28 Gateway.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 122: ..D...X.....................C............hello.... ..............

    11:28:29 Gateway.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 122: ..D...".....................C............hello.... ..............

  4. #4

    По умолчанию

    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    dwPortHandle: DWORD;
    comset: COMSETTINGS;
    port: PORTS := COM1;
    str:STRING:='AT$R$N';
    END_VAR


    dwPortHandle:=SysComOpen(port);
    comset.byParity:=0;
    comset.byStopBits:=0;
    comset.dwBaudRate:=9600;
    comset.dwBufferSize:=0;
    comset.dwScan:=0;
    comset.dwTimeout:=0;
    comset.Port:=port;
    SysComSetSettings(dwPortHandle,ADR(comset));
    SysComWrite(dwPortHandle,ADR(str),LEN(str),0);


    11:38:35 Gateway.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 120: ..D...I..............%.................AT......... .............

    11:38:35 Gateway.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 120: ..D..................%.................AT......... .............

  5. #5

    По умолчанию

    Правда есть предположение что это не считываеться не только то что отправляет ПЛК, но и какая то служебная информация. И еще после ресета гипертерминал выда
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status         =bLoad PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=106 found
    Module Id=107 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    Read Flash: .at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    at 2008005c, s=4
    .at 20080064, s=4
    .................at 2008006c, s=4
    ................................................................................
    ..
    DATAFLASH READ OK
    
    Flash read takes 3487 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2366 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 129 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6089 blocks
    It is 55 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 20 times
    
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    
    Last run module Id   =-1
    Last post module Id  =-1
    Total control code   =18
    Max cache utilisation =1
    local_status         =b
    run_level            =2
    Run levels stack: ff 16 ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ................................................
    at 200800bc, s=28
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary  VERSION 2.10.5
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:54:33 Aug  6 2009
    MAC 6A:77:00:20:85:BA
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0d
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    CoDeSys.cfg not found RS no modem CoDeSys mode
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status         =bLoad PLC core...
    Main oscilator clock=15994880
    Processor clock=179942400
    Master clock=59980800
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=106 found
    Module Id=107 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    Read Flash: .at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    at 2008005c, s=4
    .at 20080064, s=4
    .................at 2008006c, s=4
    ................................................................................
    ..
    DATAFLASH READ OK
    
    Flash read takes 3487 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2366 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 129 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6089 blocks
    It is 55 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 20 times
    
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    
    Last run module Id   =-1
    Last post module Id  =-1
    Total control code   =18
    Max cache utilisation =1
    local_status         =b
    run_level            =1
    Run levels stack: ff ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ................................................
    at 200800bc, s=28
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary  VERSION 2.10.5
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:54:33 Aug  6 2009
    MAC 6A:77:00:20:85:BA
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0d
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    CoDeSys.cfg not found RS no modem CoDeSys mode
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...
                               **** ERROR: Can not open Checksum file ****

  6. #6

    По умолчанию

    При старте есть лог на 232.
    11:38:35 Gateway.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 120: ..D...I..............%.................AT......... .............
    А что такое Gateway.exe? Это среда разработки, к-я связывается с ПЛК по тому-же порту в то-же время?
    Тогда ясно откуда в канале связи есть "посторонние" символы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    При старте есть лог на 232.
    11:38:35 Gateway.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 120: ..D...I..............%.................AT......... .............
    А что такое Gateway.exe? Это среда разработки, к-я связывается с ПЛК по тому-же порту в то-же время?
    Тогда ясно откуда в канале связи есть "посторонние" символы.
    К сожалению ничего не ясно. При создании простого проекта без использования 232-ого типа ";" на COM-порте все чисто. И еще вопрос, почему сообщение начинает посылаться на порт до того как происходит нажатие Start. Тоесть я только запрограмировал ПЛК, не успел нажать Start, а он уже присылает сообщение.

  8. #8

    По умолчанию

    Потому что Gateway.exe . Используйте для связи с ПЛК Ethernet.