  1. #11

    По умолчанию

    сей час погонял в режиме эмуляции вроде работает ели получится завтра залью в процессор.

  2. #12

    По умолчанию

    Та же ситуация наблюдается на ПЛК100.
    Самопроизвольный бессистемный останов посреди работы. Странно, но всегда это происходит в отсутствие наладчика. Информация об останове и "описание симптомов" - от операторов. Собираем статистику...

    Внёс кнопку Button в одно из устройств... сравним...

    дописываю: более полугода приборы проработали без остановов. Переназначение кнопки пуск-стоп помогло - возможно её даже не использовать, а просто инициализировать в конфигураторе программы.
    Кстати, спиливание этой кнопки "под уровень" не помогло совсем :о)))

    Овен мне нравится, хорошие приборы.
    Последний раз редактировалось Dimur; 09.03.2011 в 10:54. Причина: дописываю