Показано с 1 по 7 из 7

Тема: проблемы с мдвв выходами

  1. #1

    По умолчанию проблемы с мдвв выходами

    Здравствуйте, принимайте в свой клуб...
    Купили ПЛК100Р-L и МДВВ. Юзаю первый раз.

    Настройл соединение по ModBus-RTU, все по инструкции, модуль исправно передает данные (вижу в PLC-Conf входа). Использую битовую маску выходов, настроил Universal ModBus Devise --> Real output module. Как в инструкции обращаюсь к регистру 50, опять же в PLC-Conf вижу как изменяется значение.
    Но вот модуль, скотина, релюшками не щелкает!
    Прошивка - 1.09. Сетевой тайм-аут=0. Из конфигуратора все щелкает (вручную). Причем, если задаю включение выхода на ПЛК по входу МДВВ - работает, так что к линии связи претензии нет.
    Полазил по форуму - ответа не нашел.
    Не бейте сивого за ерундовые вопросы... Поможте.

  2. #2

    По умолчанию

    зайдите в раздел форума плк\примеры программ и полезности и скачайте инструкцию по связи плк с мдвв по пунктно. и будет вам счастье

  3. #3

    По умолчанию

    Я по ней все и делал. По пунктам.
    Я уже эту инструкцию до дыр в мониторе зачитал (а он у меня на работе ЭЛТ
    Все делаю верно. И команду выбираю 0х10, и адрес регистра, и вроде бы преобразую правильно.

    Кстати, примерно вот так:
    if vihod1=1 then b1=1 else b1=0
    if vihod2=1 then b2=2 else b2=0
    if vihod3=1 then b3=4 else b3=0
    ........................................
    if vihod8=1 then b8=128 else b8=0
    slovo_vihod:=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8

    и его присваиваю каналу. vihodn - bool, bn - byte.

    Конечно, криво, но чукча - не читатель, чукча - писатель...
    Есть ответы, помимо стандартного "курите мануалы"?

  4. #4

    По умолчанию

    как то сложно...
    выложите программу - подправим

  5. #5

    По умолчанию

    к сожалению, теперь смогу только во вторник...
    с наступающим праздником.

  6. #6

    По умолчанию

    все, разобрался, заработало...
    проблема была в Jp2.
    это тот, который для суточного прогона?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ashishuk Посмотреть сообщение
    все, разобрался, заработало...
    проблема была в Jp2.
    это тот, который для суточного прогона?
    От прибора... Или суточный, или заводские уставки...