проект тестовый выложите пожалуйста.
правильно ли я понял, что вы подключились между плк и модемом или как-то по другому?
да, и еще, увеличьте таймаут до 1000 мс.
Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 03.06.2010 в 09:08.
Да, пробовали-результата ноль. Этот таймаут, я так понимаю, на получение ответа от устройства. модем отвечает исправно. Проблема в том, что при значении Polling Time меньше 1200 ms, возникает чехарда какая-то,(как вы и говорили) вот пример:
:010600000000F9
:01060001007B7D
:0103001B0001E0
:010600000000F9
:0103001A0001E1
:0103020002F8
:010600190000E0
:0103020001F9
:01060018800061
:010600190000E0
При установке Polling Time = 1200. чехарды нет, но ПЛК записывает данные со смещением, писал в 001BНЕХ, а он записал в 001AНЕХ.
Да и вообще - 1200ms на переменную, это очень долго.
Последний раз редактировалось Mackey; 03.06.2010 в 10:11.