Цитата Сообщение от Igont Посмотреть сообщение
Спасибо.
Но в этом же документе написано,
что есть модуль Fast Discrete Input, а модуль Fast Encoder-замещающий
его. И именно так можно считать до 10 кГц.
Вопрос: как установить Fast Discrete Input? В конфигураторе ПЛК не найдено.
У Вас ПЛК100 как я понял. Соответственно и документ по PLC Configuration надо смотреть подмодули для ПЛК100 как минимум...

Цитата Сообщение от Igont Посмотреть сообщение
По MODBUS:
интересует адресация.
Пример: в модуле Modus (Slave) создана переменная (WORD) - такая строчка видна там:
AT %QW8.0.0 .....
Означает это, что адрес этой переменной 8? А какая область памяти,
какой командой MODBUS вычитывать - как входа, как выхода (кстати Q-
выход), или все-таки это область памяти, не связанная с входами/выходами.
Одним словом, нужно кратко, логично и правильно пояснить.
Отсылая к документации, скажите название документа, раскрывающего
суть и где его, этот документ, искать - на диске, идущем с ПЛК, на вашем сайте, на сайте Codesys, у продавца, на сайте modbus.org и т.д.
Заранее спасибо за ответ.
Нет. не правильно.
Обращаемся все к тому же документу на диске - Руководство по конфигурированию PLC_Configuration
Открываем раздел ModBus Slave и ознакамливаемся в кратце с 5 страницами:
С какого адреса начинаются ModBus адреса, что такое выравнивание, какие могут быть регистры, то, что ModBus адреса регистров никак не связанны с МЭК адресами (строчка, которую приводили Вы).
Ну и для примера можно на форуме в разделе примеры программ и полезности глянуть как конфигурируются ПЛК для режима Slave