Тема: подключение пд100

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию подключение пд100

    добрый день, использую пд100, подключаю его так:
    плюс датчика на плюс ип мва8,
    минус датчика на вход 2 мва8
    и минус ип мва8 на 3 вход мва8.
    между 2 и 3 входом мва резистор 100 ом.
    датчик выдает 4ма. если в него дуть, то он выдает пропорционально возрастающий ток.
    мва выдает сообщение " вычисленное значение слишком мало".
    пробовал двигать настройки канала, смещать характеристику, не помогает.
    пробовал несколько мва, результат тот же.
    вопрос:
    что посоветуете чтоб этот датчик все таки увиделся на мва8.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    проверьте настройки мва8 -вход 4-20 ма. а лучше номер входа подключенного и настроенного на этот тип датчика.
    обычно такое сообщение появляется при обрыве цепей питания датчика
    или для начала проверить вход на другом типе датчика тсм,тсп, резистор 50,100 ом, тхк и прочее.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 05.07.2010 в 13:34.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    проверьте настройки мва8 -вход 4-20 ма. а лучше номер входа подключенного и настроенного на этот тип датчика.
    обычно такое сообщение появляется при обрыве цепей питания датчика
    или для начала проверить вход на другом типе датчика тсм,тсп, резистор 50,100 ом, тхк и прочее.
    вход настроен на 4-20ма, все нормально,
    я когда конфигурирую вход на 0-20ма, то он даже значение выдает, но! у меня же датчик 4-20ма, и цифры он дает корректные(4мм при нулевом значении давления) а мва пишет "значение слишком мало", а когда датчик от входа отключается то пишет "вычесленно значение слишком велико"

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    тогда выложите файл конфигуратора и схему подключения

  5. #5

    По умолчанию Один датчик на 2 прибора

    Здравствуйте. Не хочу плодить новых тем, задам здесь. Возможно ли сигнал 4-20 мА с одного датчика ПД-100 ДИ использовать на 2 приборах - ТРМ12 и и Параграф, либо на 2-х ТРМ12 сразу? Или надо доп. датчик ставить?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gladkiynikita Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не хочу плодить новых тем, задам здесь. Возможно ли сигнал 4-20 мА с одного датчика ПД-100 ДИ использовать на 2 приборах - ТРМ12 и и Параграф, либо на 2-х ТРМ12 сразу? Или надо доп. датчик ставить?
    Да, это возможно!
    Это является одним из преимуществ сигнала 4-20мА.
    Главное не выходить за пределы допустимого сопротивления линии плюс нагрузочных сопротивлений.
    У меня, например, на одном из объектов работают ТРМ-12 и УКТ-38 от одного датчика ПД-100 ДИ.
    Допустимое сопротивление нагрузки для ПД-100 указано в паспорте от датчика.