  1. #11

    По умолчанию

    в старых модификациях прибора 2ТРМ1 за код типа датчика отвечает параметр b0-1.

  2. #12
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petr46 Посмотреть сообщение
    вот такая проблема не могу установить параметр тип датчика в b1-0 в параметре b0-0 есть толко 00 и 02 прибор старый а 01 нет как в новом руководстве попытка сбросить на заводские установки не удалась.в параметр b1-0 вобше не выходит в чём проблема? помогите.
    Полную маркировку прибора напишите. У Вас может быть прибор с не универсальным входом

  3. #13

    По умолчанию

    ТРМ! одноконтактный

    Как его выставить в заданный предел ? от 100 до 80 градусов. Схема работает, датчик температуру показывает. Ставил первое значение 100 второе 80 преваливает за 120 градусов и не перестает греть. порог отключения не смотрел....Программирование первого уровня.

  4. #14

    По умолчанию

    Прошу указать полную маркировку прибора. Укажите, какая задана уставка Т и гистерезис.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Прошу указать полную маркировку прибора. Укажите, какая задана уставка Т и гистерезис.
    ТРМ1 одноконтактный http://insat.ru/i/2trm0_n.gif вот такой) Заданная уставка Т 80 градусов,а гистерезис 60 градусов.

  6. #16

    По умолчанию

    Если нужно держать температуру от 80 до 100, то уставка 90, гистерезис 10.
    В случае с уставкой 80 и гистерезисом 60 будет держать от 140 до 20, то есть от уставки+гистерезис до уставки-гистерезис. То есть при комнатной температуре нагреет один раз до 140, выключится и больше включаться не будет. У Вас руководство по эксплуатации есть на прибор?
    А ссылка на картинку у меня не открылась. Но судя по названию файла - 2трм0 - он вообще не должен регулировать

  7. #17

    По умолчанию

    Полная маркировка прибора нужно, чтобы правильно Вас проконсультировать (понять какой тип входа, тип выходного устройства), в данный момент понятно, что корпус настенный.
    У Вас большой гистерезис, как писал Baitullin, если у Вас уставка 80, а гистерезис 60, то прибор будет греть до уставка+гистерезис, т.е. до 140 град. Что в данный момент и происходит.
    Нужно уменьшить гистерезис, я бы поставила 10 град, чтобы не было большого выбега температуры.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    тип самого датчика ДТС034-50М.В3.20\1
    теперь он отказывается нормально принимать показание с самого датчика температуры. На приборе 25 а в парилке все 100...
    Последний раз редактировалось Drongalaxy; 14.04.2014 в 09:37.

  9. #19

    По умолчанию

    Какой код типа датчика Вы выставили в параметре b1-0 ?
    Вам нужно выставить b1-0=9 или 09
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Какой код типа датчика Вы выставили в параметре b1-0 ?
    Вам нужно выставить b1-0=9 или 09
    Благодарю Вас!!)) И показывать температуру нормально стал и набирать и выключать как положенно спасибо еще раз) Вы спасли меня