Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 115

Тема: помогите настроить трм1

  1. #31

    По умолчанию

    Добрый день.
    Никогда раньше не сталкивался с подобными задачами, поэтому прошу у вас совета. Необходимо автоматизировать работу вентилятора и заслонки с приводом в шахте лифта. Вентилятор включается при температуре воздуха в шахте 35 градусов, отключается при достижении температуры 25 градусов. Заслонка открывается при включении вентилятора. Суммарная мощность привода заслонки и вентилятора - 400 Вт.
    Как я понял, мне нужен измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1-Щ1-У-?. Какой лучше подобрать датчик измерения температуры и какой выбрать тип выходного устройства?

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    В качестве датчика температуры воздуха подойдет вот это http://www.owen.ru/catalog/termopreo...i_modifikatcii
    С работой вентилятора все понятно. А вот с заслонкой непонятно, когда она должна закрыться? Под такую мощность проще всего использовать реле или магнитный пускатель, соответственно для управления пускателем ТРМ1 должен иметь выход типа "Р" - реле.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 14.09.2014 в 15:55.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    В качестве датчика температуры воздуха подойдет вот это http://www.owen.ru/catalog/termopreo...i_modifikatcii
    С работой вентилятора все понятно. А вот с заслонкой непонятно, когда она должна закрыться? Под такую мощность проще всего использовать реле или магнитный пускатель, соответственно для управления пускателем ТРМ1 должен иметь выход типа "Р" - реле.
    Заслонка должна работать совместно с вентилятором, т.е. при включении вентилятора открывается заслонка, при выключении - заслонка закрывается.

  4. #34

    По умолчанию

    каким типом сигнала управляется ваша заслонка?

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от levels Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Никогда раньше не сталкивался с подобными задачами, поэтому прошу у вас совета. Необходимо автоматизировать работу вентилятора и заслонки с приводом в шахте лифта. Вентилятор включается при температуре воздуха в шахте 35 градусов, отключается при достижении температуры 25 градусов. Заслонка открывается при включении вентилятора. Суммарная мощность привода заслонки и вентилятора - 400 Вт.
    Как я понял, мне нужен измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1-Щ1-У-?. Какой лучше подобрать датчик измерения температуры и какой выбрать тип выходного устройства?
    самый простой вариан - термостат.
    а если трм - то ТРМ1-Д.У.Р (ТРМ1-Н.У.Р, ТРМ1-Щ11.У.Р, ТРМ1-Щ2.У.Р)
    вентилятор и заслонка - 400Вт, неполных 2А, для выхода Р это нормально.
    если привод заслонки двухпозиционный - то в параллель его к вентилятору, если трехпозиционный - то ногу открытия к вентилятору, ногу закрытия к NC контакту ТРМа.
    если аналоговый привод - то сложнее но тоже более чем реально.

    не так давно реализовал подобное на фарфоровом заводе, но там и привод аналоговый 0-10В, и температуры за 100.

    да, датчик температуры - да любой отсюда: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...harakteristiki
    это уж что по деньгам и что в наличии.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    самый простой вариан - термостат.
    а если трм - то ТРМ1-Д.У.Р (ТРМ1-Н.У.Р, ТРМ1-Щ11.У.Р, ТРМ1-Щ2.У.Р)
    вентилятор и заслонка - 400Вт, неполных 2А, для выхода Р это нормально.
    если привод заслонки двухпозиционный - то в параллель его к вентилятору, если трехпозиционный - то ногу открытия к вентилятору, ногу закрытия к NC контакту ТРМа.
    если аналоговый привод - то сложнее но тоже более чем реально.

    не так давно реализовал подобное на фарфоровом заводе, но там и привод аналоговый 0-10В, и температуры за 100.

    да, датчик температуры - да любой отсюда: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...harakteristiki
    это уж что по деньгам и что в наличии.
    Спасибо, сделал так, как Вы написали. Сначала думал в выходу ТРМ1-Щ1.У.Р подключить контактор, и к контактору подключить уже вентилятор и привод заслонки. Но потом решил, что это лишнее и подключил оборудование напрямую к выходам ТРМ1. Привод заслонки имеет 3 контакта, при подаче на 1 контакт - она открывается, при подаче на 2- закрывается.
    Так же еще поставил по релюхе времени, чтобы заслонка открывалась раньше, чем включится вентилятор, и закрывалась соответственно уже после отключения вентлятора.

  7. #37

    По умолчанию

    Кому интересно, схемка получилась такая
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СХЕМА ДЛЯ ФОРУМА.jpg 
Просмотров:	671 
Размер:	73.3 Кб 
ID:	14448

  8. #38

    По умолчанию

    Добрый день! Помогите настроить терморегулятор ТРМ1. приобрел муфельную печь с терморегулятором ТРМ1. Дело в том что заводские настройки до 999 градусов максимум и больше поставить не выходит! Мне температура для работы нужна до 1100 градусов. Прочитав инструкцию не нашел как изменить, и честно сказать не разбираюсь особо в электрике !подскажите как изменить на нужную мне темпиратуру!буду очень Вам благодарен! Заранее спасибо!

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    для начала, необходимо знать какой у вас установлен датчик температуры и какая у вас модификация трм.
    какой трм - на шильдике прибора (после трм - **** (буквы и цифры). датчик - посмотрите в описании печи, или в приборе в параметре b0-1.

  10. #40

    По умолчанию

    Скорее всего, Вы работаете на заводских настройках, где тип датчика у нас указано термопара ХК, диапазон рабочих температур -200...+800 С. Какой датчики тем-ры Вы используете?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •