По пункту *А1-3 , минимальную устанавливаем с минусом?
По пункту *А1-3 , минимальную устанавливаем с минусом?
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Вспомнилось, когда коллеги первый раз запускали крематор, говорят, что на показаниях температуры не было.десятых долей (запятой), после 118 они появились. Значит параметр b1-7 =0
добрый вечер прибор 2трм1 с термопарой хк код 04 параметры секретности а0-0 стоит 01. а1-1 01.не могу попасть в а1-4 заводская уставка 100 гр я хочу 300 .для изменения не могу зайти и поставить в а1-1 07 у меня там до 04 как поставить 07 в а1-1. выход релейный .а то работает до ста градусов на нагревателе и отключается .хочу 300 подскажите пожалуйста .в примечании сказано если ву дискретноготипа то до 04 .а если аналог то до 07 где это меняется
Добрый день. Как то маленько путано Вы изложили проблему. Попробую уточнить.
У Вас прибор соответствует http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2371.pdf вот этой методичке? Просто в ранней версии были другие параметры.
Если по ней, то при чём здесь а1-4. Этот параметр используется только если у Вас прибор работает в режиме регистратора, тогда и устанавливаются нижняя и верхняя границы для выходного токового сигнала 4-20мА.
У Вас же насколько понял он работает в режиме регулятора.
Поэтому уставка выставляется на первом уровне программирования. Стр. 54 указанного руководства Рисунок 6.1 – Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования.
И никуда глубже в настройки Вам лезть не надо. Тем более Вы посмотрели что режим секретности снят и ничто Вам не мешает изменить.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
спасибо .снял десятые после запятой поставил 0 без десятых и все заработало
Не подскажете номиналы R60 и предохранителя на входе питания ТРМ1. На обьекте частые пуски с восстановлением напряжения и возможно при этом перенапряжением. Гарантийный талон и папорт утеряны, так что пока СЦ отпадает. Сам прибор 2016 г.в. Пробовал писать модэратору, но система не принимает письма, пишыт, что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн
Спасибо, все почистила.
Отправляйте прибор в сервисный центр, по заводскому номеру пробьют.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen