Тема: нестабильность связи с мва8 по Dcon

  1. #1

    По умолчанию нестабильность связи с мва8 по Dcon

    Добрый день.
    Стоят в опросе ряд приборов МВА8 и МВ110 по DCON на 9600. Один МВА8, отработав пару месяцев, перестал отвечать на запросы. Проверка на конфигураторе показывает полную работоспособность. После перезагрузки с сохранением, работает в течении суток и опять замолкает. Если передернуть питание, отвечает пару раз и перестает видить свои запросы. Рядом стоит МВ110. Работает без проблем. Подскажите в чем дело, пожалуйста.
    (barmaley2027@yandex.ru)
    Последний раз редактировалось Марат; 10.08.2010 в 08:59.

  2. #2

    По умолчанию

    только один мва8 себя таким образом ведет или в поведении других мва8 тоже наблюдаются отклонения?

  3. #3

    По умолчанию

    только один. остальные без проблем. правда на одном из каналов у него сидит пд100 (микропроцессорный). может чем вредит. с правилами заземления все в порядке.
    Последний раз редактировалось Марат; 10.08.2010 в 16:53.

  4. #4

    По умолчанию

    пд100 не должен влиять на обмен по интерфейсу, направьте данный модуль в сервисный центр

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо. буду отсылать.

  6. #6

    По умолчанию

    Оказалось все сложнее. Заменил мва8 на совершенно новый. И те же проблемы. Два раза отвечает и замолкает. Более подробно об устройстве. Один шкаф, в котором МВА8 (net #12) и МВ110 (net #20. дискретный). Помещение компрессорной. Три компрессора питаются с того РП что и шкаф с приборами. Сеть RS485/2W проходит через это шкаф транзитом. Приборы дальше по ходу сети (ИРТ 5920Н) работают без проблем. МВ110 работает как часы. МВА8 затыкается после двух ответов. Настройки и работа в конфигураторе нормальная. Пробовал запитать приборы через фильтр БСФ-Д3 - тот же результат.
    В чем дело? Если питающая сеть шумит, почему работает МВ110 и не помогает фильтр? Если шумная RS485, почему работает МВ110, или у них разная схемотехника приемопередатчиков?
    Последний раз редактировалось Марат; 16.08.2010 в 12:19.

  7. #7

    По умолчанию

    причина найдена. смеюсь и плачу.
    мва8 отказал после того, как в систему добавили очередной прибор ближе к голове сети. и он посадил сеть по нагрузочной способности преобразователя интерфейса (по максимальному количеству приборов).
    нужно просто поставить повторитель.

  8. #8

    По умолчанию

    после того, как поставили повторитель стало работать нормально?

  9. #9

    По умолчанию

    ну-ну. не так быстро. его еще вы должны изготовить и нам поставить . вот придет и проверю. однако сомнений практически нет. на графиках моей скады видно точное совпадение моментов отказа этого прибора с моментами подключения (и отключения при проверках) дополнительного прибора. к тому же, приборов в сети все таки больше 32 шт. сбивало то, что остальные приборы в сети (мв110 и ирт5920н) работают без проблем. очевидно мва8 слабоват по входу и чувствует падение уровней.
    однако, посмотрим.

    к стати, вдогонку, хоть и не по теме. хотел подключить на него еще датчик пд100 для измерение давления природного газа (5кпа), однако увидел в руководстве, что на горючих газах не используется. на сколько это серьезное ограничение? может, если сильно хочется, то все таки можно?