Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Связь СП270 с Pixel2511

  1. #1

    По умолчанию Связь СП270 с Pixel2511

    Здравствуйте, помогите добрые люди! (((((
    Создал прогу для вытяжки (Pixel 2511(слейв)) и хочу связаться для диспетчеризации с СП270(мастер) , но ничего не выходит (делаю в первый раз) ,что-то с адресами и регистрами.
    1) Создал в SMLogix программку
    2) Выделил переменные 3800h, 3c00h для пуска с панели и получения сигнала о работе
    3) В сп270 нарисовал графику
    4) в панели для нарисованной кнопки пуск задал адрес переменной из проги, аналогично задал адрес для вытяжки (она в графике стандартная)
    После чего прогрузился но ничего хорошего не произошло, выдает ошибку о потери связи Порт PLC адрес 1.
    Если можно вышлете пошаговую инструкцию как правильно связать сп270(мастер) с pixel(2511) , или какой нибудь пример. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Да не важно с чем в общем то связывать. И там и там стандартный ModBus должен быть.
    Гляньте пример связи ПЛК ОВЕН и СП270.
    Для Вас сейчас это без разницы - важен принцип обращения и команды.
    К стати формат данных адреса учли - у Вас в Hex.

  3. #3

    По умолчанию

    Выкладываю пример, может кому-то будет полезно)))))

    Пример работы в сети с интерфейсом RS-485, по протоколу Modbus RTU устройств:
    1 - МК Pixel 2502 (master)
    2 - МВ110-8АС (slave, сетевой адрес 1)
    3 - СП270 (slave, сетевой адрес 2)

    (система может работать без одного из устройств slave, но будут отсутствовать данные, за которые отвечает отсутствующее устройство)

    Контроллер формирует 2 тестовых сигнала: signal_1 - пилообразный, signal_2 - синусоида. Сигналы в цифровом виде передаются на СП270, а также на аналоговые выходы МК. С аналогово выхода МК, синусоидальный сигнал подаётся на 2ой вход МВ110-8АС и по сети возвращается обратно на контроллер (S2*). Уже распознанный с помощью МВ110-8АС сигнал S2*, также передается на СП270.

    На экране СП270 находятся 4 цифровых окна: два слева(зелёное и сиреневое) - окна ввода данных. В них можно вводить числа которые отобразятся на экране МК: input 1 и 2 соответственно. Два справа(красное и синее) - цифровые дисплеи, отображающие значения signal_1 и signal_2, которые в соответствующем цвете также отображаются на экране СП270 в виде графика.

    На экране СП270 в виде графика также отображается сигнал S2*(синусоида сиреневого цвета) по отставанию сигнала S2*(синусоида сиреневого цвета) от сигнала signal_2(синусоида синего цвета) (на графике) можно судить о временной задержке преобразования и передачи данных в сети.

    Скачать
    Последний раз редактировалось dead7222; 11.01.2013 в 11:43.

  4. #4

    По умолчанию

    PIXEL по моему не может быть слейвом, только мастером, соответственно панель надо настроить слейвом и пикселем читать из нее регистры

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •