таргет ставил по инструкции,вроде в этом ошибиться невозможно. версия таргета 2.10 совпадает с версией Plc.таргет-файл с диска ,который поставляется вместе с контроллером.
может время измерения большое потому что Plc опрашивает все 4 аналоговых входа(0.5*4=2с) и только после этого вновь опрашивает первый вход.если это так,то как отключить опрос 3 аналоговых входов.мне для работы станка нужен только один вход.
Неужели никто не использует аналоговые входа контроллера PLC150.U.L
или устраивает такая медленная реакция на изменения входного сигнала?
Вряд ли это неисправность прибора.Скорее всего я где-то ошибаюсь.
Если сигнал на входе изменяется по линеиному закону непрерывно,то в Codesys вижу изменения примерно раз в 1сек.Если подать просто уровень,то вижу изменения только через 3сек.
Пробовал ставить Measure interval = 5c, тогда изменения входа в программе вижу только через 32 сек.(прямая зависимость: 0.5с - реакция 3-4с,5с-реакция 32с,то есть в 10 раз больше).
Где ошибка? Подскажите.
Последний раз редактировалось Alexsandr; 23.08.2010 в 13:36.
Удалось воспроизвести подобную ситуацию на ПЛК150-220.A-L.
Использовал термопару (ДТПL011-0,3 малоинерционная). При Measure interval = 5c реально показания обновляются раз в 25 секунд, причем очередной сэмпл приходит устаревшим. Т.е. если сразу после обновившегося значения начать нагрев, через ~23 секунды придёт значение, в котором этот нагрев еще не отражается. В итоге реальное запаздывание получается от 25 до 50 секунд, что согласуется с вашими 32 сек.
Девайс изготовлен в декабре 2009.
Binary VERSION 2.10.8
Таргет 2.10.
CoDeSys 2.3.9.16.
Уважаемые спецы объясните , где ошибка.Соединяю на PLC 150.U.L аналоговый выход с аналоговым входом.Подключаю PLC 150.U.L к ПК и запускаю CODESYS.Вызываю PLC Configuration.Перехожу к строке Unifed signal sensor и устанавливаю Type of sensor = U0_10.В строке Analog output установлено Type = Voltage 0-10 В.Устанавливаю режим OnLine Login.В строке Uout AT %QD7.0 устанавливаю новое значение 5 и нажимаю Ctrl F7.Перехожу к строке UIN AT %ID 3.0 и смотрю когда изменится значение входа.Изменения происходят только через 3с.ПОЧЕМУ не через 0.5с как по документации? ГДЕ ошибка? Контроллер в режиме Stop.Программа в контроллере - ";".