    Этот график, как в прочем и другие графики, состоит из двух частей:
    -первая, видимая часть, собственно то, что располагается на рабочем экране и содержит линии графиков;
    -вторая, невидимая часть, располагается на системном экране №65532(PickSave) и называется "Сохранение выборки".
    Захват-2.png
    Про то, как устроена выборка и как работает элемент "Сохранение выборки" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post104386
    И так первые четыре регистра в выборке, верней два регистра DWord предназначены для адресов кольцевого буфера. Первый DWord регистр -адрес "головы" буфера, второй DWord регистр -адрес "хвоста" буфера.
    Начальные значения для адресов головы и хвоста всегда будут (АдресВыборки+4)
    Как узнать этот самый "АдресВыборки"?
    Очень просто. Это то значение, которое задается в настройке графика
    Захват-3.png
    В чем легко убедится, если посмотреть на выборку
    Захват-4.png
    Однако если график в проекте не один или есть другие элементы с выборками, например "Исторические события", то прежде чем смотреть начальный адрес размещения графика нужно хотя бы раз запустить проект в эмуляторе. Только после этого, если задан режим "Авто размещение", цифры в настройках графика будут верными.

    В простейшем случае, если график в проекте только один и в настройках панели не изменялось значение "число PFW", начальный адрес для графика будет PFW1024.
    Начальные значения, в этом случае, для PFW1024 и PFW1026 равны 1028 (АдресВыборки+4).
    Для сброса(очистки) графика нужна ф.область с управлением "По команде". Эта ф.область должна быть Глобальная, это важно!
    Захват-5.png

    ЗЫ. Последняя функция "Сброс бита управления" подразумевает сброс бита команды для этой ф.области. Данная функция может не понадобиться, если в программе нет отдельной команды для ф.области "Очистить график", а будет использоваться, например, бит "Старт процесса".
    Последний раз редактировалось petera; 12.12.2015 в 18:16.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #782
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Подскажите правда, что если подключать СП270 мастером к ПЛК то для передачи real придётся его переворачивать?

  3. #783

    По умолчанию

    там все проще - в конфигураторе нужно галочку установить в нужном месте
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg WORD.jpg (51.6 Кб, Просмотров: 41)

  4. #784
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Спасибо CEkip, всё получилось.

  5. #785

    По умолчанию

    Уважаемые знатоки и разработчики сего чудного девайса. Прошу помощи по СП270. Пробую создать окно коррекции календаря и часов, инструкция гласит следующее:
    Вызов служебных меню производится аналогично вызову экранов проекта
    при этом номера экранов строго определены:
    60001 – Окно доступа к паролям проекта.
    60002 – Окно коррекции календаря и часов.
    60003 – Окно коррекции паролей.
    Я так понимаю, что нужно создать экран с ID 60002?
    При попытке это сделать вылетает ошибка: Existed Screen ID

  6. #786
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olegon36 Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки и разработчики сего чудного девайса. Прошу помощи по СП270. Пробую создать окно коррекции календаря и часов, инструкция гласит следующее:
    Вызов служебных меню производится аналогично вызову экранов проекта
    при этом номера экранов строго определены:
    60001 – Окно доступа к паролям проекта.
    60002 – Окно коррекции календаря и часов.
    60003 – Окно коррекции паролей.
    Я так понимаю, что нужно создать экран с ID 60002?
    При попытке это сделать вылетает ошибка: Existed Screen ID
    Создавать эти экраны не нужно, они уже есть в любом новом проекте, о чем и говорит Вам конфигуратор.
    Вы должны просто использовать эти номера в кнопках перехода на экраны.

    Номера экранов от 60001 до 65535 отведены для системных экранов. Так же и для окон, окна с номерами от 60001 до 65535 - системные.
    Системные экраны и системные окна не видны в обычном режиме редактирования, только в расширенном.
    Включение/выключение расширенного режима через меню Графика--->Свойства
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #787

    По умолчанию

    Спасибо. Разобрался.
    Последний раз редактировалось olegon36; 18.12.2015 в 21:23.

  8. #788
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Здраствуйте) Я студент, у нас на кафедре пару лет назад приобрели СП270, но никто с ней не работал. Мне нужно ее изучить, как программировать и.т.д А хорошей документации как с ней обращаться не могу разыскать((( Не могли бы вы подсказать, где можно хоть какую нибудь информацию набрать по панели.

  9. #789

  10. #790
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    я это смотрел) спасибо

Страница 79 из 94 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3199
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •