Страница 82 из 94 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #811

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вопрос действительно для чайников
    Вложение 23357
    Так будет реально заставка
    В смысле, если дотронуться до экрана, панель вернётся на тот же экран, где была до показа заставки

  2. #812

    По умолчанию

    Если панель посылает запрос одному устройству, а получает ответ от другого, она не считает ситуацию ошибочной, а думает, что так и надо
    К примеру, возможна такая ситуация:
    Tx: [0008] 04 03 00 87 00 04 F4 75
    Tx: [0008] 04 03 00 87 00 04 F4 75
    Rx: [0013] 04 03 08 01 E7 00 00 01 76 00 00 32 FF
    Tx: [0008] 0A 03 00 87 00 04 F5 5B
    Rx: [0013] 04 03 08 01 E7 00 00 01 76 00 00 32 FF
    Rx: [0013] 0A 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 F3
    Первый запрос - таймаут, второй запрос - приходит ответ на первый запрос
    Третий запрос - приходит ответ на второй запрос, от другого устройства, но панель считает его корректным и принимает эти данные
    Как можно побороть?

  3. #813

    По умолчанию СП270

    Люди, добрые поможите чем можете,
    СП270 мастер, цифровой ввод уставки,
    подскажите пожалуйста как сделать чтобы после орбращения к регистру с уставкой, слейву передавалась единичка для инициализации записи в его память
    Хотелось бы обойтись без дополнительной кнопки на экране для команды записи
    Последний раз редактировалось serafym; 26.03.2016 в 13:29.

  4. #814
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Если панель посылает запрос одному устройству, а получает ответ от другого, она не считает ситуацию ошибочной, а думает, что так и надо
    К примеру, возможна такая ситуация:

    Первый запрос - таймаут, второй запрос - приходит ответ на первый запрос
    Третий запрос - приходит ответ на второй запрос, от другого устройства, но панель считает его корректным и принимает эти данные
    Как можно побороть?
    1. Не надо было уменьшать время тайм-аута по умолчанию http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201255. Пусть бы оставалась 1000 мс.
    2. Если у Вас такие "задумчивые" слейвы, то период их опроса
    Захват-1.png
    нужно сделать не менее чем задержка их ответа.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #815
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serafym Посмотреть сообщение
    Люди, добрые поможите чем можете,
    СП270 мастер, цифровой ввод уставки,
    подскажите пожалуйста как сделать чтобы после орбращения к регистру с уставкой, слейву передавалась единичка для инициализации записи в его память
    Хотелось бы обойтись без дополнительной кнопки на экране для команды записи
    Как кой-то извращенный способ использования панели.
    Почему Вы не используете в программе ПЛК непосредственно переменную из слейва, которая связана с цифровым вводом панели,
    Захват-2.png Захват-5.png
    а пытаетесь эту переменную еще куда-то копировать?

    А так хотелка Ваша делается так
    Захват-3.png Захват-4.png
    Только в программе ПЛК не забудьте сбрасывать в слейве бит уведомления, после "записи регистра с уставкой в его память".
    Последний раз редактировалось petera; 26.03.2016 в 14:13.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #816

    По умолчанию

    Потому что
    а) я чайник (от слова совсем)
    б) слейв сегнетик

    думаю первый скрин то что нужно, спасибо сейчас попробую

    PS
    и это не моя извращенная фантазия так шкаф уже был собран

    Спасибо еще раз, помогло
    Последний раз редактировалось serafym; 26.03.2016 в 16:04.

  7. #817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1. Не надо было уменьшать время тайм-аута по умолчанию http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201255. Пусть бы оставалась 1000 мс.
    2. Если у Вас такие "задумчивые" слейвы, то период их опроса
    Захват-1.png
    нужно сделать не менее чем задержка их ответа.
    Задержка ответа 7 секунд стоит.
    Проблема в том, что используется GSM к***** и там ответ может гулять нестабильное время
    Собственно, это не было бы проблемой если бы панель проверяла ответ, а не просто принимала его
    Как заставить это её делать?

  8. #818
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Задержка ответа 7 секунд стоит.
    Проблема в том, что используется GSM к***** и там ответ может гулять нестабильное время
    Собственно, это не было бы проблемой если бы панель проверяла ответ, а не просто принимала его
    Как заставить это её делать?
    Отказаться от штатного опроса и перейти на макросы
    Вспоминайте, как мы с Вами делали опрос на Си
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post149850
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post150039
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post164857
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #819

    По умолчанию

    С макросами тоже беда есть
    Enter() в макросе вызывает перезагрузку если макрос выполняется параллельно, тогда как обычные Reads и Writes работают правильно
    Возможно, проблема где-то в выделении памяти под массивы для возврата значений, но без панели на руках сложно экспериментировать
    Последовательное исполнение позволить себе нельзя при таком большом цикле опроса

  10. #820

    По умолчанию

    Есть панель СП270 (порт PLC Modbus RTU мастер (RS485)) и автомат горения (Slave RS 485). Мне нужно по команде запись (функция 15) установить бит в 16 адрес. Как найти в СП270 функция 15???

Страница 82 из 94 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •