Цитата Сообщение от Andrey_1983 Посмотреть сообщение
выставлял адрес Slave-устройства и менял функцию записи 10 на 15 .
Оно все равно не пишет

https://docs.google.com/document/pub...9r54OvaJi00J-0
6 (10 Hex) Preset Multiple Regs

ОПИСАНИЕ
Запись данных в последовательность регистров (ссылка 4Х). При широковещательной передаче, функция устанавливает подобные регистры во всех подчиненных устройствах.
ЗАМЕЧАНИЕ
Функция может пересекаться с установленной защитой памяти.
ЗАПРОС
Запрос специфицирует регистры для записи. Регистры адресуются начиная с 0.
Данные для записи в регистры содержатся в поле данных запроса.
Ниже приведен пример запроса на установку двух регистров начиная с 40002 в 00 0A и 01 02 Hex, в подчиненном устройстве 17:
Запрос
Имя поля Пример
(Hex)
Адрес подчиненного 11
Функция 10
Начальный адрес 00
Начальный адрес 01
Кол-во регистров ст. 00
Кол-во регистров мл. 02
Счетчик байт 02
Данные ст. 00
Данные мл. 0A
Данные ст. 01
Данные мл. 02
Контрольная сумма --
ОТВЕТ
Нормальный ответ содержит адрес подчиненного, код функции, начальный адрес, и количество регистров.
15 (0F Hex) Force Multiple Coils


ОПИСАНИЕ
Устанавливает каждый выход (ссылка 0Х) последовательности выходов в одно из состояний ON или OFF. При широковещательной передаче функция устанавливает подобные выходы на всех всех подчиненных.
ЗАМЕЧАНИЕ Функция может пересекаться с установкой защиты памяти и установкой недоступности выходов.
ЗАПРОС
Запрос специфицирует выходы для установки. Выходы адресуются начиная с 0.
Ниже показан пример запроса на установку последовательности выходов начиная с 20 (адресуется как 19) в подчиненном устройстве 17.
Поле данных запроса содержит 2 байта: CD 01 Hex (1100 1101 0000 0001 двоичное). Соответствие битов и выходов представлено ниже:
Бит: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Выход: 27 26 25 24 23 22 21 20 - - - - - - 29 28
Запрос
Имя поля Пример
(Hex)
Адрес подчиненного 11
Функция 0F
Адрес выхода ст. 00
Адрес выхода мл. 13
Кол-во выходов ст. 00
Кол-во выходов мл. 0A
Счетчик байт 02
Данные для установки (Выходы 27-20) CD
Данные для установки (Выходы 29-28) 01
Контрольная сумма --
ОТВЕТ
Нормальный ответ возвращает адрес подчиненного, код функции, начальный адрес, и количество установленных выходов.
Это пример ответа на представленный выше запрос.
Ответ
Имя поля Пример
(Hex)
Адрес подчиненного 11
Функция 0F
Адрес выхода ст. 00
Адрес выхода мл. 13
Кол-во выходов ст. 00
Кол-во выходов мл. 0A
Контрольная сумма --
Надеюсь понятно, что просто "менял функцию записи 10 на 15" не прокатит?

"Учится, учиться и еще раз учиться ..." (С) Владимир Ильич.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus...B1.D0.BE.D0.BA

https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation