Страница 83 из 94 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #821

    По умолчанию

    Write Multiple Coils как ее реализовать в СП270?

  2. #822
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_1983 Посмотреть сообщение
    Write Multiple Coils как ее реализовать в СП270?
    Только с помощью своего макроса на Си. По аналогии с этим http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post203322
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #823

    По умолчанию

    что то не совсем понятно???
    где надо изменить адрес устройства и регистр куда записываю данные?

  4. #824

    По умолчанию

    Помогите.
    Все никак не получается установить bit с помощью функции 15.
    СП270 (Modbus RTU порт PLC Master), автомат горения (Modbus RTU Slave, 8 - адрес устройства). Необходимо установить bit с СП270 через функцию 15 в автомат горение в 16 адрес.

  5. #825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_1983 Посмотреть сообщение
    Помогите.
    Все никак не получается установить bit с помощью функции 15.
    СП270 (Modbus RTU порт PLC Master), автомат горения (Modbus RTU Slave, 8 - адрес устройства). Необходимо установить bit с СП270 через функцию 15 в автомат горение в 16 адрес.
    Вам придётся сформировать эту функцию вручную
    Учитывая, что случай единичный, вполне подойдёт пример по ссылке выше, когда посылка Modbus задаётся статичным массивом
    Единственное, что потребуется - разобраться с протоколом Modbus, но он достаточно простой

  6. #826

    По умолчанию

    Вот там я и запутался

  7. #827

    По умолчанию

    А поподробнее с этого момента?

  8. #828

    По умолчанию

    выставлял адрес Slave-устройства и менял функцию записи 10 на 15 .
    Оно все равно не пишет

  9. #829

    По умолчанию

    2.JPG
    1.JPG
    3.JPG
    Вот что сдесь не так?

  10. #830
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_1983 Посмотреть сообщение
    выставлял адрес Slave-устройства и менял функцию записи 10 на 15 .
    Оно все равно не пишет

    https://docs.google.com/document/pub...9r54OvaJi00J-0
    6 (10 Hex) Preset Multiple Regs

    ОПИСАНИЕ
    Запись данных в последовательность регистров (ссылка 4Х). При широковещательной передаче, функция устанавливает подобные регистры во всех подчиненных устройствах.
    ЗАМЕЧАНИЕ
    Функция может пересекаться с установленной защитой памяти.
    ЗАПРОС
    Запрос специфицирует регистры для записи. Регистры адресуются начиная с 0.
    Данные для записи в регистры содержатся в поле данных запроса.
    Ниже приведен пример запроса на установку двух регистров начиная с 40002 в 00 0A и 01 02 Hex, в подчиненном устройстве 17:
    Запрос
    Имя поля Пример
    (Hex)
    Адрес подчиненного 11
    Функция 10
    Начальный адрес 00
    Начальный адрес 01
    Кол-во регистров ст. 00
    Кол-во регистров мл. 02
    Счетчик байт 02
    Данные ст. 00
    Данные мл. 0A
    Данные ст. 01
    Данные мл. 02
    Контрольная сумма --
    ОТВЕТ
    Нормальный ответ содержит адрес подчиненного, код функции, начальный адрес, и количество регистров.
    15 (0F Hex) Force Multiple Coils


    ОПИСАНИЕ
    Устанавливает каждый выход (ссылка 0Х) последовательности выходов в одно из состояний ON или OFF. При широковещательной передаче функция устанавливает подобные выходы на всех всех подчиненных.
    ЗАМЕЧАНИЕ Функция может пересекаться с установкой защиты памяти и установкой недоступности выходов.
    ЗАПРОС
    Запрос специфицирует выходы для установки. Выходы адресуются начиная с 0.
    Ниже показан пример запроса на установку последовательности выходов начиная с 20 (адресуется как 19) в подчиненном устройстве 17.
    Поле данных запроса содержит 2 байта: CD 01 Hex (1100 1101 0000 0001 двоичное). Соответствие битов и выходов представлено ниже:
    Бит: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Выход: 27 26 25 24 23 22 21 20 - - - - - - 29 28
    Запрос
    Имя поля Пример
    (Hex)
    Адрес подчиненного 11
    Функция 0F
    Адрес выхода ст. 00
    Адрес выхода мл. 13
    Кол-во выходов ст. 00
    Кол-во выходов мл. 0A
    Счетчик байт 02
    Данные для установки (Выходы 27-20) CD
    Данные для установки (Выходы 29-28) 01
    Контрольная сумма --
    ОТВЕТ
    Нормальный ответ возвращает адрес подчиненного, код функции, начальный адрес, и количество установленных выходов.
    Это пример ответа на представленный выше запрос.
    Ответ
    Имя поля Пример
    (Hex)
    Адрес подчиненного 11
    Функция 0F
    Адрес выхода ст. 00
    Адрес выхода мл. 13
    Кол-во выходов ст. 00
    Кол-во выходов мл. 0A
    Контрольная сумма --
    Надеюсь понятно, что просто "менял функцию записи 10 на 15" не прокатит?

    "Учится, учиться и еще раз учиться ..." (С) Владимир Ильич.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus...B1.D0.BE.D0.BA

    https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 83 из 94 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •