-
Пользователь
1. сопротивление нагрузки Rн необходимо для корректной работы датчика давления. график выбора Rн (рис. 6.4), приведенный в рэ (рег. №870) позволяет выбрать необходимое сопротивление в зависимости от используемого напряжения питания датчика. жирная линия показывает наиболее подходящее значение Rн, при этом допускается выбирать любое значение Rн, расположенное ниже точки пересечения графика и линии значения напряжения питания. при выборе Rн, ниже рекомендуемого, стоит учитывать, что при этом появляется дополнительная погрешность измерений 0,01%/100 ом. выбор значения Rн, выше точки пересечения графика и линии значения напряжения питания недопустим.
т.к. сопротивление нагрузки определяет общее значение нагрузки, то оно может быть разделено на составляющие: Rн = Rи + Rдоп, где Rи - сопротивление для измерителя (50 или 100 ом); Rдоп - дополнительное сопротивление (определяется, как разность Rн - Rи). таким образом, при напряжении 24в для достижения максимальной точности измерений необходимо устанавливать два резистора: Rи=100 ом (для мва) и Rдоп=470 ом. если высокая точность не нужна, то вполне достаточно установить Rн= Rи =100 ом.
2. все выпускаемые датчики проходят выходной контроль и поверку и при отгрузке гарантируется полная работоспособность датчиков.
3. подстройка нуля с помощью переменного резистора была возможна только для аналоговых датчиков, которые уже сняты с производства.
Последний раз редактировалось Владимир Цихмистер; 28.09.2010 в 12:47.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума