Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: подскажите пожалуйста начинающему с модулем мдвв

  1. #11

    По умолчанию

    Как мы понимаем вы создали команду типа дискретный и установили связь с ОРС переменной.
    OPC сервер какой используете? Если на протокол ОВЕН, то чтобы включить выход нужно подать на него число 1, а чтобы выключить - 0. В этом случае можно соединять дискретную команду напрямую. То что выскакивает сообщение о несоответствии типов - не страшно. Это связано с тем что у ОВЕН сделано что ОРС переменная для выхода имеет вещественный тип.

    Если же у вас используется Modbus OPC сервер. То вам нужно подать 0 если выход нужно выключить, и 1000 если выход нужно включить. То есть значение дискретной команды нужно умножить на 1000. Это можно сделать через модуль "Расчет" или при помощи ФБ "Произведение".
    Спасибо.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    я так и делаю, но по Мотбас ОВЕН не получается, выкидыват табличку "несоответствие типов может привести к потере точности!" установив ОРС сервер Инсат - все работает
    Последний раз редактировалось приборист; 24.12.2012 в 11:49.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    я так и делаю, но по Мотбас ОВЕН не получается, выкидыват табличку "несоответствие типов может привести к потере точности!"
    Это предупреждение - не ошибка. В режиме исполнения скада сама преобразует значения к нужному типу
    Вы пробовали запускать в режим исполнения?
    Спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    Что именно у вас происходит в режиме исполнения? Пришлите скриншот и сам проект. Выполните (проект - Экспортировать).
    Спасибо.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию МДВВ

    примерно так
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось приборист; 24.12.2012 в 15:17.

  6. #16

    По умолчанию

    Вы приложили тот проект что и на скриншоте? В нем вообще нет ни одного объекта в дереве.
    Судя по скриншоту, у вас все сделано правильно. Но переменные в режиме исполнения у вас серого цвета - значит какие то проблемы со связью, т.е прибор не опрашивается.
    Проверьте - сменили ли вы протокол в МДВВ в конфигураторе. После конфигурирования МДВВ его нужно обязательно перезагружать (отключить питание и подать снова).
    Спасибо.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    мдвв - не подключен, проверяю в эмуляторе или обязательно д.б. подключен мдвв? с ОРС Инсайт - всё работает

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    вот этот проет
    Вложения Вложения

  9. #19

    По умолчанию

    В каком еще эмуляторе?
    А что вы тогда хотите увидеть если у вас нет МДВВ?
    Спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •