Вариант1: ОВЕН ПЛК100 + МВУ8-Р + МР1
МДВВ-Р -- 13 шт -- 2 посылки на модуль (1 входы и 1 выходы) = 26 посылок
МВУ8-Р + МР1 -- 4 шт -- 16 посылок на модуль = 64 посылки
Длина посылки на самой высокой надежной скорости 57600 (?) и самом быстром протоколе Modbus = 20 мс
Итого задержка опроса = (26+64)*20 = 1800 мс.
----------
Вариант2: ОВЕН ПЛК100 + МУ110-8Р
МДВВ-Р -- 13 шт -- 2 посылки на модуль = 26 посылок
МУ110-224.8Р -- 8 шт -- 1 посылка на модуль = 8 посылок
Итого задержка опроса = (26+8)*20 = 680 мс.
----------
Вариант3: ОВЕН ПЛК110
МВ110-224.16Д -- 8 шт -- 1 посылка на модуль = 8 посылок
МУ110-224.8Р -- 19 шт -- 1 посылка на модуль = 19 посылок
Итого задержка опроса = (8+19)*20/2 = 270 мс.
Так?