измеряемые температуры гарантировано ниже 150 градусов. Целесообразно ли использовать ТСМ, а не ТСП? Я так понимаю, что юрий_Уфа против лишних спаев, но все же вопрос: можно ли каким способом вынести холодные спаи вне УКТ. Дело в том, что УКТ по умолчанию мериет разницу температур между холодными спаями и горячими + температура встроенного компаратора, который можно отключить (P16=6744 вместо 5555). Так вот сам УКТ в процесс работы постепенно греется и компаратор начинает понемногу врать и к концу работы погрешность получается приличной как минимум градуса 3 (по-моему это уже не блохи). Если компаратор отключить, то опять натыкаемся на ту же проблему: УКТ греется и разность температур на термопаре показывается не относительно окружающей температуры, а относительно подогретых холодных спаев на УКТ.

5. нельзя требовать от термопары того, чего нельзя. Т.е есть класс точности термопары вот отсюда и пляши. Т.е умношь ВПИ на класс
получишь абсолют. точность.
в паспорте УКТ есть "Предел основной приведенной погрешности = 0.5%" стр. 8. Т.е. умножаем 50 градусов на 0.5% и получаем 0.25 градуса. Нас бы устроила погрешность и в 1 градус, но как этого добиться.

Думаю еще над одной идеей: если использовать дифференциальную термопару и холодный спай засовывать в лед, это исключит влияние УКТ?