Добрый день, господа форум! Вопрос в следующем: возможно ли ускорить процесс опроса мастером своих слэйвов путем исключения из списка опрашиваемых отдельные (к примеру - неработающие в настоящий момент) приборы.
К примеру: имеется 4 слэйва. Работают из них - 2. Чтобы не тратить время на опрос остальных (неработающих) делаю следующее:
1. Если модуль выходной (Register output module), то есть мастер передает данные слэйву, параметр "Work Mode" я назначаю "By value change". При этом передача начинается только после изменения переменных в мастере.
2. Если модуль входной (Register input module), то есть мастер принимает данные от слэйва, то...вот тут то я и завис.
РЭ читал, примеры смотрел, по форуму лазал, инет исследовал - ничего конкретного (или что то пропустил). Должны же быть для данного случая какие то варианты? Наведите на умную мысль, господа, или примером поделитесь.
Все-таки: как сделать так, что бы мастер ПРИНИМАЛ данные от слэйва ТОЛЬКО ТОГДА, когда он (слэйв) в работе или по какой-то определенной команде (условию)?