Показано с 1 по 7 из 7

Тема: подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р

  1. #1

    По умолчанию подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р

    добрый день
    прошу помощи в подключении дтс105 к трм1
    в паспорте преобразователя температуры не указана схема подключения и назначение клемм. вижу только три клеммы и цифры "3" и "1". что и куда подключать не понятно.
    спасибо.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ДТС105.jpg 
Просмотров:	720 
Размер:	54.9 Кб 
ID:	2949  

  2. #2

    По умолчанию

    ну вообще по паспорту на датчик...
    замерьте сопротивление между каждой парой проводов. между двумя из них будет 0. эти провода надо подключать к входам трм, обозначенным на рисунке как закороченные. третий - осавшуюся свободной клемму

  3. #3

    По умолчанию

    в паспорте на преобразователь написано:
    схема подключения 3

    я правильно понял?
    - найти две клеммы между которыми R=0 ом,
    - соединить эти клемы проводам с трм на 10 и 11 контакты,
    - третью клемму оставить свободной.

    Ps 24в не нужно для преобразователя температуры дтс105-50м.в3.100?

  4. #4

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/48320242
    На 9, 10 - два провода между которым 0.
    А сам сигнал как раз - между оставшимся третим и этими двумя... (прям как на картинке по ссылке). По этому третий - на 11 клемму.
    Никаких 24В не надо.

  5. #5

    По умолчанию

    те клеммы между которыми 0, вы подключаете на 9 и 10 контакты трм1. а оставшийся провод от дтс соединяете с 11 контактом прибора. питание 24в дтс105-50м.в3.100 не нужно.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    всем огромное спасибо!
    немного не в тему.
    пд100 подключается аналогично?
    Последний раз редактировалось Sinus; 20.10.2010 в 09:00.

  7. #7

    По умолчанию

    нет, пд подключается не так.
    пд нужен источник питания 24в.
    подключается он к клеммам 10 и 11 прибора трм1 , так же ставится согласующий резистор 50 ом в эти же клеммы.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru