Тема: проблема при запуске трм133

  1. #1

    По умолчанию проблема при запуске трм133

    добрый день! при вводе в эксплуатацию трм 133 на дисплей выводится сообщение : "замерз р100 дн", что означает, температура датчика наружнего воздуха ниже допустимой. но при конфигурации прибора мы использовали только 2 аналоговых датчика (тприточ и тобр), остальным аналоговым входам при выборе типа датчика присвоели параметр "off". почему же прибор опрашивает (или пытается опросить) не существующий датчик. очень расчитываю на вашу поддержку!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, в приборе ТРМ133 задана логика регулирования тем-ры обратной воды в зависимости от тем-ры наружного воздуха.<O</O
    Надпись на приборе говорит, что сейчас прибор находится в режиме "Защиты от замерзания воды в калорифере", при этом прибор формирует команду на выключение вентилятора и закрытие жалюзи, а также открывает КЗР (о чем свидетельствует надпись р100). В этот режим ТРМ133 перешел, так как не нашел датчик наружного воздуха, о чем свидетельствует надпись Дн.<O</O<O</O
    Если же Вам не нужно регулировать тем-ру обратной воды в зависимости от тем-ры наружного воздуха, то на вход1 можно подключить резистор 50 Ом или 100Ом, сдвинуть характеристику датчика по этому входу на 20 град, и задать график обратной воды в виде прямой.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Огромное спасибо! Если можно, еще один вопрос: У нас привод КЗР типа еспа 02пв, как узнать какой Тип исполнительного механизма нужно использовать (2 pos или 3 pos). При настройке мы испольовали 2pos. КЗР работает на открытие и закрытие. Но после юстировки датчика положения КЗР в режиме тестирования на входе датчика КЗР отображается CLbr. Что это означает? Ведь, по идее здесь должно отображаться число от 0 до 100 соответствующее положению КЗР.

  4. #4

    По умолчанию

    2-pos- выставляете, если Вы используете 0...10В (4..20мА) для управления задвижкой.
    3-pos- программируете, если у Вы используются выходные реле 2 и3.
    Вы закончили юстировку датчика положения задвижки в соответствии с приложением Д руководства по эксплуатации?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    КЗР у нас подключен к реле 2 и 3. Юстировку выполняли в соответствии с приложением Д. Возможно причина в том, что у нас тип исполнительного механизма выставлен как 2 pos (хотя подключен через реле 2 и 3)

  6. #6

    По умолчанию

    2-pos - это 2-х позиционный регулятор, используется только для аналогового управления. Вам нужно перенастроить прибор снова на 3-pos, это можно сделать в ручную, а можно сделать инициализацию (при этом на заводские параметры скинутся и другие данные).
    Алгорит программирования в 3-х позиционный режим из 2-х позиционного.
    1.Перевести прибор в режим ожидания idle =on
    2.Отключить ВУ от регулятора OP1 и ОР2 = off
    3.Задать параметру SE.P значение 3. Pos
    4.Подключить к регулятору ВУ №2 и №3, т.е. OP1 = ВЭ №2, OP2= ВЭ№3
    5.Активизировать Прибор


    Проведите ещё раз юстировку датчика положения задвижки.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо! буду пробовать.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день! Возник еще один вопрос по ТРМ 133. Каким образом можно уменьшить Тобр min (температуру обратки при достижении которой включается защита от замерзания)?

  9. #9

    По умолчанию

    Увеличте значение параметра "Сдвиг графика для минимума тем

    пературы обратной воды
    - Gr.dn "