Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: время сбросилось на плк 150.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2010
    Адрес
    г. Бугульма
    Сообщений
    33

    Question время сбросилось на плк 150.

    1.во общем ситуация такая, имеется объект запущенный недавно в эксплуатацию,проработал исправно около 3 месяцев, 15.10.2010 энергетики отключили питание, включили питание только 27.10.2010, при включении часы сбросились, в 00:00:00 01.01.2010, данные из ретэйн считались нормально.объект находиться в обогреваемом шкафу на улице.
    2.перед отправкой на объекты плк у нас в цеху прошиваются, сегодня у 2-х плк возникли проблемы, скорость загрузки программы у одного очень маленькая и и когда индикатор загрузки достигает своего конечного значения, возникает ошибка связи, и проект не сохраняет.у 2-го плк при загрузке программы пишет выбранный профиль не соответствует платформе(что то в этом роде) после сброса нормально прошивается.потом отключаемся и пытаемся заново подключиться пишет опять выбранный профиль не соответствует платформе. программа вроде при этом работает, реле щелкают как и задумано.
    хотелось услышать комментарии по поводу часов и прошивки плк специалистов овена.

  2. #2

    По умолчанию

    Пожалуйста:
    По питанию:
    1. Проверьте нет ли в программе куска, управляющего временем?
    2. Проверьте питание аккумулятора ПЛК и его зарядку - то есть заряжается ли он. Если напряжение на нем меньше 0,6 и не заряжается - аккумулятор выведен из строя и его необходимо заменить.
    По несоответствию:
    На 90%: несоответствуют Версии Target файлов - программа писалась для одного Target файла, а сейчас на ПК стоит другой...

  3. #3

    По умолчанию

    ничего удевительного, при выключеном плк время держится максимум две недели, после чего обнуляется до 2000-го года (батарейка то одна на всех).
    я лечу просто, при запуске проверяю год и если время сбросилось заставляю оператора ввести текущую дату и время. а если контроллер связан с верхним по то корректирую время по компьютеру...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2010
    Адрес
    г. Бугульма
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    1. Такой кусок программы есть, считывание времени и корректировку, сколько раз отключали и включали, проблем не возникало, правда отключали ненадолго 2-3 суток максимум.
    Crusash: Идея конечно хорошая, но верхний уровень писали уже не мы, точнее он интегрируется в уже существующий(там лишь только чтение по Modbus значений и всё).Объекты в поле, это станки-качалки, дорог особо нет, да и индикации или дисплея там нет.
    2. Тогда почему 38 ПЛК из этой же партии зашились нормально, только эти 2 чудят. Берешь другой все нормально...

  5. #5

    По умолчанию

    насчет несоответствующего профиля - со второй-третьей попытки должно подключиться; у меня такое регулярно.
    насчет батарейки: по уму ее должно хватать на пару лет, ибо основные потребители отключаются через несколько минут после пропадания питания. но при частых отключениях питания (работа в шкафу) батарейка может сесть. это из моих наблюдений.

  6. #6

    По умолчанию

    1. проверьте версии прошивки на этих двух плк.
    2. в плк150 не батарейка, а аккумулятор, по этому он должен заряжаться. но естественно что ресурс и аккумулятора не вечен.

  7. #7

    По умолчанию

    аккумулятор, это конечно хорошо, но отдельное питание на часики не помешало бы...
    у меня на одном объекте молодые спецы быстро прочухали что если сбросилась дата, то достаточно изменить год и программа не будет достовать с установкой даты и времени. на работу программы это никак не влияет, а вот логи (тех же ошибок) потом разбирать бывает запарно...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2010
    Адрес
    г. Бугульма
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    1. Ситуация с временем напрягает,шкаф и оборудование,заявлено как измерительная установка, со всеми вытекающими отсюда последствиями, результаты её работы используются для снижения налога НДПИ, соответственно время архивов должно совпадать с московским.У руководства уже есть соображения использовать внешний источник точного время, но на это уже нет времени сроки жмут. Может специалисты ОВЕНа предложат еще пути решения проблемы?
    Да и по зарядки аккумулятора: ПЛК новый, проработал всего 3 месяца и аккум уже под замену?
    2. Andy: со 2-3 попытки подключение это ненормально. Версии прошивок проверю завтра когда попаду в цех....

  9. #9

    По умолчанию

    ненормально? ну, не знаю, я уже привык...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2010
    Адрес
    г. Бугульма
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Вечером сидел думал, если попробовать при отключении питания, загонять прогу в бесконечный цикл,срабатывает watchdog, и ПЛК принудительно перезагружается, но он только выключаеться и не включаеться так как питания нет. Аккум в принципе должен экономиться...Сделал работает, но какие могут неприятности при этом?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •