измерение уровней заполнения ёмкости канализационных стоков
Добрый день!
Думаю, как реализовать максимально дёшево следующую задачу.
Есть кессон (емкость с канализационными стоками). Нужно измерять 3 уровня её наполнения (например, 30, 50, 100%) и сигнализировать о наполнении (замыкать сухой контакт для каждого уровня), далее эти контакты замыкают 3 входа Устройства мониторинга Ethernet remote device SNR-ERD-SNMP для передачи информации о наполнении емкости по интернету.
Какое оборудование Овен посоветуете для реализации задачи?
Я предположил такой вариант:
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный Овен САУ-М6 + трех-, четырех- и пятиэлектродные датчики ду.3, ду.4, ду.5. Думаю только, выстоят ли эти датчики в агрессивной среде.. Что скажете?
Последний раз редактировалось MPEG1397; 16.11.2010 в 11:06.
С уважением, Максим
-
экскременты(г-о) останутся на датчике и он не сработает, используйте поплавковые датчики или ультразвуковые.
-
а вот тут http://www.owen.ru/catalog/88228767 написано про поплавковые датчики "Следует помнить, что датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости."
поплавок просто присохнуть может, если долго без жидкости будет грязный
с другой стороны, все густые массы находятся на дне, а сверху больше жидкости. думаете, кондуктометрические датчики загадятся всё равно?..
ультразвук наверное очень дорого будет.. можете подсказать бюджетный вариант такого датчика?
-
лучше всего бросить в яму кусок пенопласта. от него веревочка с грузиком, через блок. грузик заставляет срабатывать датчик индуктивности.
на многих кнс стоят и работают веками.
-
смотря на каких кнс...
у нас вот, на птицефабрике, идут стоки с цеха переработки птицы, так там и кровь и всё остальное. при температуре 60-75 градусов и бурление и пар. ультразвуковые не подходят - пена, радарные тоже-металл кругом, блок с пенопластом- на пенопласте оседает, блок постепенно от конденсата портится.
в данный момент применяем Nivofloat Nln. поплавковые датчики. на год примерно хватает.
-
пришла на ум вот такая мысль
лёгкий деревянный шток ходит в направляющей пластиковой трубке. снизу обычная бутылка из-под воды. над ней закреплен лёгкий металлический диск (положение 100%), а также на самом верху штока второй диск (положение 50 или 60%, в зависимости от длины штока). на концах направляющей трубы закреплены индуктивные датчики.
идея жизнеспособна, как считаете?
дешевый вариант, и как мне кажется, достаточно практичный.
-
если емкость на улице то возможно замерзание в трубе штока, а так вариант обычный ,нормальный ,если точность не важна.и лучше труба в трубе пластиковые(пропиленовые,для отопления,тостостенные).
-
был и подобный вариант... на любом поплавке будут отложения. развлечение с чисткой обеспечены. а если сильное бурление при работе насосов - то ложные срабатывания. за счёт парения может выпасть конденсат и, если окружающая температура ниже нуля, то примерзание штока.
-
яма на улице - это, пожалуй, единственная причина, из-за чего данный вариант отпадает. в остальном, никаких насосов и бурления там нет, тишь да гладь приезжает машина иногда и откачивает содержимое
-
видел такую палку на баке с тёплой водой на улице, палку ставили сантехники, причина простая, влом на бак залазить что-бы уровень посмотреть. зимой не замерзало. отложения на поплавке значения практически не имеют, они его что на дно утянут или к стенке приклеют? рядом со стенкой конечно лучьше не ставить, а бутылку пожалуй лучше на 5 литров. разница диаметров направляющей и штока была значительной,
Последний раз редактировалось BETEP; 18.11.2010 в 09:14.