    По умолчанию трм12а-щ1-тс-р

    помогите пожалуйста,не могу попасть в меню юстировка прибор трм12работающий с термометром сопротивления.за ранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте, для чего вам нужен режим юстировки?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    здравствуйте! прибор выдаёт не правильные показания,а код доступа в меню не знаю.

  4. #4

    По умолчанию

    а вы правильно выставили код типа датчика?
    какой датчик подключаете?
    наводок на линию датчик-прибор нет?
    на сколько показания отличаются от правильных?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Руководство по эксплуатации Вы можете скачать здесь. Но перед юстировкой внимательно прочтите разделы 3.1.2 и 3.1.3
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    суть в том что при проведение юстировки требуется ввести код для доступа в этот режим а код во всех инструкциях есть только для проведения юстировки с термопарой

  7. #7

    По умолчанию

    код дачика выставлен правильно,датчик гр100п,дело втом что во время работы через датчик попало статическое напряжение, вылетели коммутаторы после замены требуется произвести юстировку

  8. #8

    По умолчанию

    стр. 70 руководства по эксплуатации, код 9505.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    так а код для входа в режим юстировка не нужен?

  10. #10

    По умолчанию

    1. Подключить ко входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа P4831 или подобный ему с классом точности не хуже 0,05 по трехпроводной линии . Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом. Установить на магазине сопротивлений R = 50,00 Ом при использовании датчиков ТСМ 50М, ТСП50 50П или R = 100,00 Ом при использовании датчиков ТСМ 100М, ТСП 100П.
    Примечание – В приборах ТРМ12АBД.ТС.Х подключение магазина сопротивлений производить соответственно к контактам 5, 6 и 7.
    2. Подать питание на прибор. Через 15…20 с произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в порядке и в последовательности, указанных на рисунке
    [/IMG]
    3. Проверить результат юстировки. Убедиться, что значение температуры, соответвствующее сопротивлению 50 или 100 Ом (в зависимости от типа датчика), равно 0,0 °С.
    Предел допустимой абсолютной погрешности ±0,2 °С.