подскажите пожалуйста, возможно ли с панели оператора ип320 задавать уставки прибору трм201 и как это сделать? заранее спасибо=)
подскажите пожалуйста, возможно ли с панели оператора ип320 задавать уставки прибору трм201 и как это сделать? заранее спасибо=)
ТРМ201 д.б. относительно новый , т.е. иметь возможность работы по Modbus, в настройках CONN можно изменить протокол. Кроме того в комплекте с прибором идет лист с описанием протоколов Овен и Modbus.
Например , для Modbus - Измеренная величина-0001-Signed Int 16.
ТРМ201 Slave, т.е. ИП320 настраиваем Master, параметры сети как в ТРМ201, плюс уникальный адрес ТРМ201.
В конф. панели ставим "регистр" , адрес ПЛК-адрес ТРМ201, регистр 4х 1, число регистров 1.
Для изменения уставки добавляем еще "регистр" , но галочку в "настройка", и естественно другой номер адреса регистра из документации- 0002.
Не забыть поставить галочку в "знак", если величины м.б. отрицательными.
Для нескольких ТРМ, задать каждому свой адрес(пересбросив питание после изменения любых сетевых настроек) и в "адрес ПЛК" естественно выставить соответствующий, а адреса регистров те же.
Успеха!
Последний раз редактировалось Александр Ч.; 03.12.2010 в 10:16.
В реальном проекте-под рукой оказалась панель и трм201, с помощью панели запись уставки функцией Modbus 0x10 в трм201 осуществить не удалось. Вероятно эта функция для чисел int16 панелью не поддерживается.
Тогда вопрос к разработчикам.
Здравствуйте, читать можно всё, а задавать уставки нельзя.
Причина - ИП320 не поддерживает чтение одного регистра по 10 функции Modbus.
Панель СП270 - справиться с вашей задачей, функция для записи там всегда 10.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 03.12.2010 в 12:28.
или использовать плк100 между ип320( по Rs232) и трм(по Rs485)