нужна помощь по подбору контроллера овен
Есть трансформаторная подстанция. На ней включение/выключение напряжения осуществляется с помощью автоматических воздушных выключателей фирмы Legrand. В качестве секционного разъеденителя стоит такой же автомат. Необходимо установить систему АВР (автоматическое включение резерва). При отключении питания с одного трансформатора должен выключиться его автомат и включиться секционный разъеденитель. При появлении напряжения все должно возвратиться в исходное состояние. Какое оборудование лучше использовать?
-
Супер Модератор
вам вполне может хватить пр.
если пр не хватит - то один из плк - плк100 или плк110.
-
спасибо! попробую для начала реле.
-
Супер Модератор
сначала прикиньте что вам надо в итоге.
то, что на пр такую логику написать можно - не вопрос.
продумайте что еще надо (если надо)...
и если пр хватает - велком.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума