Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 124

Тема: Прошивка Мх110

  1. #21

    По умолчанию

    Вышлите пожалуйста мне тоже прошивку. У меня МВ110 не все параметры выставляет поэтому я не могу что-то поменять...

    спасибо!

    сори не видел, что уже выложена.
    Последний раз редактировалось AntonTrade; 13.12.2011 в 22:15.

  2. #22

    По умолчанию

    Опишите, пожалуйста, более подробно ситуацию. Обозначение модуля, версия конфигуратора, после чего не дает записывать параметры.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    1) В МВ110-224.2А с прошивкой 1.04 ответ в режиме MODBUS-RTU от модуля "размазывается" по времени и приходится принимать ответ в течении двух тактов контроллера. С прошивкой 1.05 это устраняется, но периодически модуль просто не отвечает. Остальные типы модулей работают нормально. В принципе не критично, но может есть какие-то более свежие прошивки?
    2) На трех модулях МУ110-8Р на некоторых выходах светодиоды загораются, но релюшка не срабатывает. В сервис?

  4. #24

    По умолчанию

    1) Более поздней версии прошивки для 2А нет.
    2) Если Вы уверены, что неисправно реле, то необходимо направить в СЦ.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    МММ. А все-таки исправлений подобных недоразумений (как с модулями МВ110-224.2А ) не планируется?

  6. #26
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Выдержка из вики
    Немного об интервалах (речь идёт о Serial Modbus RTU): при скорости 9600 и 11 битах в кадре (стартовый бит + 8 бит данных + бит контроля чётности + стоп-бит): 3.5 * 11 / 9600 = 0,00401041(6), то есть более 4 мс; 1.5 * 11 / 9600 = 0,00171875, то есть более 1 мс. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс соответственно.
    МММ, Вы уверены что ответ должен гарантированно укладываться видимо в один цикл, а не такт ПЛК

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Не по теме, но что за ерунда господа разработчики!?! Еще на одном модуле 8Р перестала релюшка работать!

  8. #28

    По умолчанию

    Подключите модуль к ПК, сбросьте на заводские настройки (перемычка) и из конфигуратора попробуйте управлять данным выходом.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    На столе модули работают. Не работают при температуре -20С и ниже. Как потеплеет может быть попробуем еще раз.

  10. #30

    По умолчанию

    МУ110-224.8Р при -20 эксплуатируете?

Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 10:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •