    Добрый день!

    Имею прибор МВ110-224.2а.
    Прошивка v1.06

    Датчики 4-20. давление 0-1,6; температура -50-100;

    Настроил в конфигураторе параметры.
    Все Ок, но второй канал (вход), вообще ничего не кажет подключал сопротивление через мультиметр.
    Первый канал работает второй нет
    Все нечего но я на объекте в тундре, и заменить нечем.

    Хотел прошить новой прошивкой но у меня из приборов с 485 интерфейсом только мокса 1100, delta- ifd6500.
    через них не хочет прошиваться.

    Собственно вопрос как проверить вход можно еще, и можно ли прошить не имея прибора преобразователь
    интерфейсов АС3-М (как указанно в описании), указанными выше преобразователями прошить не получилось
    Последний раз редактировалось Pavel_NSK; 27.08.2018 в 04:20.

  2. #82

    По умолчанию

    Здравствуйте у меня есть модуль МВ- 110.8А. Есть ли у него возможность подключения датчика температуры с градуировкой 21 (46 Ом)?

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Все есть, даже 23, а вот этого(21) антиквара нет,но выход есть подобрать наклон характеристики по таблице и пр, если точность +-град устроит..

  4. #84

    По умолчанию

    Спасибо большое за идею! Как-то сразу не подумал.

  5. #85
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Имею прибор МВ110-224.2а.
    Прошивка v1.06

    Датчики 4-20. давление 0-1,6; температура -50-100;

    Настроил в конфигураторе параметры.
    Все Ок, но второй канал (вход), вообще ничего не кажет подключал сопротивление через мультиметр.
    Первый канал работает второй нет
    Все нечего но я на объекте в тундре, и заменить нечем.

    Хотел прошить новой прошивкой но у меня из приборов с 485 интерфейсом только мокса 1100, delta- ifd6500.
    через них не хочет прошиваться.

    Собственно вопрос как проверить вход можно еще, и можно ли прошить не имея прибора преобразователь
    интерфейсов АС3-М (как указанно в описании), указанными выше преобразователями прошить не получилось
    Если один из каналов не работает, то вряд ли перепрошивка поможет.
    В конфигураторе какие настройки указаны для каналов?
    Желательно приложить скриншот из конфигуратора.
    Как подключаете датчики к прибору? Желательно, приложить схему, хотя бы от руки.

    Проверяли ли ток мультиметром, при подключенном к модулю датчике? Ток лежит в диапозоне 4-20 мА?

    Для перепрошивки подойдет и преобразователь RS485 на USB, например, ОВЕН АС4.
    Но преобразователь не обязательно должен быть нашего производства, подойдут и другие.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #86

    По умолчанию

    Здравствуйте, на МВ110-224-8А появилась ошибка связи с АЦП, решил перепрошить прошивкой с сайта, версии 2.09 на модуле была 2.10. В итоге в процессе пропала связь с устройством.
    Теперь никак не видится а при перепрошивке ругается и не прошивает.

    mv110-8a_v2_09_.png

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glider80 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, на МВ110-224-8А появилась ошибка связи с АЦП, решил перепрошить прошивкой с сайта, версии 2.09 на модуле была 2.10. В итоге в процессе пропала связь с устройством.
    Теперь никак не видится а при перепрошивке ругается и не прошивает.

    mv110-8a_v2_09_.png
    Здравствуйте. Отсутствие связи с АЦП в подавляющем большинстве случаев говорит о выходе из строя АЦП. Причиной может быть, например, подключение 24 В напрямую на вход без шунтирующего резистора при измерении сигнала 4..20 мА.
    Предоставьте модуль в ближайший сервисный центр для диагностики.

  8. #88

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.

    Столкнулся со странностью в МВ110-16Д: при подаче питания постоянно горит светодиод RS-485, конфигуратором виден, состояние входов и счетчиков видно, но параметр "Протокол обмена" - с ошибкой "Не найден дескриптор". Соответственно, по Модбасу прибор не отвечает. Остальные параметры успешно записываются.
    Решил обновить прошивку, но не тут-то было: версия прошивки - 3.06, при том, что самая свежая на сайте - 1.11.
    Прошиваться не хочет, вылетает с ошибкой "Не установлена связь между прибором и компьютером".
    Прошиваю через переходник USB-RS485; аналогичные действия проводил и на МУ110-16Р, там без проблем все.
    Подскажите, как быть.
    Спасибо.
    1.png

  9. #89

    По умолчанию

    здравствуйте, я зарегистрировался у вас на сайте owen. Прочитал у вас на форуме про прошивки mx110. Помогите пожалуйста разобраться. Дело было так. К модулям подключался через конфигуратор м110. Все работало замечательно. Потом 1 из приборов подключался только по заводским настройкам адрес 16. Я вскрыл модуль, и увидел, что дип переключатель на 1 положении включен. Сделал офф и прибор стал записывать новые адреса. Через некоторое время к обоим приборам не смог подключиться через конфигуратор. Произошел при подключении к проекту с включенными модулями синий экран смерти. Не подскажите как с помощью перемычки перепрошить прибор? Или на этих приборах только дип переключателем перепрошивается? А если можно перемычкой, то где в корпусе ее ставить? Модули мб110-8а и му110-32р. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Максим Каширин; 05.06.2019 в 10:28.

  10. #90

    По умолчанию

    Инструкция по прошивке находится в архиве с самой прошивкой на страницах приборов https://www.owen.ru/product/moduli_a...n_and_software для МВ110-8А и https://www.owen.ru/product/moduli_d...n_and_software для МУ110-32Р.

    В том числе, для перепрошивки нужно установить перемычку (или DIP-переключатель, в зависимости от прибора) в режим работы прибора на заводских установках.
    -установить переключатель «1» в положение «ON»; при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров
    или
    -установить перемычку JP2 в положение «Замкнуто»; при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 10:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •